设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3479|回复: 9

[讨论] ETAP进行潮流计算

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-8-24 08:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    项目介绍:
    2 B" P3 J* J6 H; {% a# q两个以上独立电源(装机容量30MW左右),电源间通过约10~30km,35kV电缆进行电气连接。
    7 I# c9 X. G& v! O' Z( a' _) N请高手赐教,进行潮流计算时,各电源的处的发电机运行方式如何设定,是SWING,电压节点还是无功功率节点。
    ) ]1 z7 c$ D, q5 _* d* \谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 10:58:35 | 显示全部楼层
    这个要看你实际运行方式、发电机控制方式了。' z0 k4 ?  \1 d( z2 W
    如果是各电站之间等有功、无功的话,应该都用swing就行
    / ^" A% H* N% N( o( R9 z$ R* U$ Q如果你是做运行方式分析用,那么你可以通过各负荷点的负荷、电站负载率综合考虑了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2010-8-24 13:55:22 | 显示全部楼层
    全部设置成swing的话,可能会潮流不收敛
    # I2 w* ~! @: y, H9 a" Q我不清楚是设置PV节点还是PQ节点。我分别计算过,一般都可以满足要求。
    0 l( S) R0 a% c% ]但不清楚该选择哪一种方式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 20:10:51 | 显示全部楼层
    潮流计算,在一个系统中应该至少有一个平衡节点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-15 14:49:38 | 显示全部楼层
    我当时做过一个单机无穷大系统的东东,里边的设置是发电机为平衡节点,然后无穷大系统为PQ节点,这样计算出来的结果非常理想,你也可以将你的模型这样试一试啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 16:18:33 | 显示全部楼层
    回复 6# qxq007 ' F$ p& h. o: W3 D! z  }0 ^4 r

    & g$ d: c$ ~" g* s+ B9 y' j9 B$ o. i, K
    我的系统容量比较小,一般仅有几十兆瓦,而且属于近端供电,不适合按无穷大系统考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-30 17:05:59 | 显示全部楼层
    潮流计算,在一个系统中应该至少有一个平衡节点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 18:18:37 | 显示全部楼层
    平衡节点在系统中只能有一个,且必须有一个,它对系统起到功率平衡的作用,可以向系统提供缺损的功率,也可以吸收系统中多余的功率
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-28 20:15:18 | 显示全部楼层
    那位高手可以教一下我如何进行潮流计算和短路计算(毕业设计)跪求!QQ364850927
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-13 22:31:39 | 显示全部楼层
    回复 1# coocab - |& V+ \# D4 `3 Y. M+ k
    低压配电网可以用这个软件算潮流不?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-23 17:21

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表