设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: kwring

风力发电厂在潮流计算时作为PQ节点还是PV节点

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-5 03:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sswerc 于 2010-8-5 03:41 编辑 $ U: H, u: i7 {
已经一年了。 4 F* @1 O" N6 l( @
潮流计算是作为动态仿真的初始条件。 动态仿真是为稳定性研究。 如果研究现代风机的无功控制 ...
! k1 P  ?, O$ R; v' X+ sManniQin 发表于 2010-3-27 00:45

+ b3 z: F  s1 }* ~
' e' B" w. }* i* C+ C7 t, L4 W. R: q# ~9 L
    同意!Load Flow是为动态仿真提供必要的初始条件,可以给出风机内部等值电路里8个未知变量的初始值。至于把风机看做PQ还是PV节点,还是取决于具体仿真的需要,有些文章甚至把风机节点看做RX节点。文章参考:
. P. i$ c. q. s: w, F[1] J. F. M. Padron and A. E. F. Lorenzo,"Calculating Steady-State Operating Conditions for Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbines," IEEE Trans. Power Systems, Vol. 25, No. 2, May 20101 g% ]1 e* w/ \' ?' F$ G( a9 e
[2] A. Feijoo and J. Cidras,"Modeling of Wind Farms in the Load Flow Analyisis," IEEE Trans. Power Systems, Vol. 15, No. 1, Feb. 2000
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-5 07:47:05 | 显示全部楼层
    回复 61# sswerc
    0 Q* V  f6 U1 ^1 {" `7 h7 W& F9 D& l
    . N) M2 r! @/ H! j$ j# p- J' m3 e9 P! e' i5 f8 I) V
        謝謝樓上提供文獻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-24 19:10:18 | 显示全部楼层
    请问IEEERTS79中风电场该看做什么模型?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:12:32 | 显示全部楼层
    顶,看看,有用处
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:14:33 | 显示全部楼层
    请楼主继续提供技术支持啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:16:05 | 显示全部楼层
    PQ应该跟符合实际
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 17:30:25 | 显示全部楼层
    这个思路还是蛮不错的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-8 10:26:11 | 显示全部楼层
    向各位大虾学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-22 10:39:38 | 显示全部楼层
    回复 5# kwring
    3 Q. {/ ?  i/ |8 g  y3 D# P5 G- p% y/ x* r
    * w% \* u5 [6 C
        请问你做风电场潮流是用什么软件 ,我最近也在做这个,考虑用PSAT入手,但是好像不行,因为风速模型那边出问题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-24 09:58:56 | 显示全部楼层
    回复 16# achipmunk
    5 a4 M% E9 c* a9 G* r# K1 e
    3 g6 L/ Y" a0 C# l! C/ V+ [% o8 v
        我也同意你的观点,风电场到底是PV还是PQ取决于系统的无功是否充足,如果无功充足,通过逆变器的控制作用,风电场就可以等效成PV节点;如果系统无功不足,逆变器的输出无功能力毕竟很有限(不仅与最大输出无功有关,与此时的输出有功也有关),那么这个时候风电场就是一个PQ节点处理。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 18:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表