本帖最后由 xiiexl 于 2010-6-30 22:07 编辑
1 ~+ p0 E0 e4 \2 Z. U, W7 s* E" X
在我们一个调度题库中,有这样一道题:
# z& J" l# o+ ]+ a10kV的断路器用在6kV的线路上,问遮断容量怎么变?5 u1 X# N( H( L7 N! ]
' D: U) J: @6 ^( e
答案是变小。$ G( X; F; e- U0 J: @( `& n; X

1 B) P  H6 F0 p$ s. y# L' x根据定义:断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。
3 K2 m* d. p; [所以我认为是不变。 ' y, O( B3 O# Z* X3 G% p

7 X0 p' G( a7 V! m! n哪个正确呢?谁能解释一下?多谢。! Z! N% `$ V9 f

- z8 h2 \% J7 ~9 n# w3 b' I, G' l8 {: J! n
补充问题:
3 e; p2 ~9 C+ A: C* m2 q: o1、遮断容量要是变化,是如何变化呢?
0 ~9 Q2 Q- C/ J8 d' N$ x2、在低于额定电压等级的电压下,实际的开段电流怎么变?什么变化规律?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 22:15:57 | 显示全部楼层
也来关注一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:44:02 | 显示全部楼层
没人回答,难道是这个问题没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:50:40 | 显示全部楼层
    这个问题有意思~~+ U- l) i# E3 H/ H; e  e

    2 W9 X6 j& g# _" r8 z( W3 {0 p另外,为什么要把10kV的开关用到6kV呢,那不是赶鸭子上架么 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 08:55:51 | 显示全部楼层
    回复 4# fat.taotao $ v% w! u4 ?% v$ w2 R( c8 v- [

    " l6 S. M7 K: R$ f& l$ S" F8 v* i9 g0 x- a) c% A; o" U$ i6 p+ l5 X
        题库上的题,没办法,出题人不考虑实际情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 09:25:04 | 显示全部楼层
    在电压低于额定电压的情况下,开断电流I1可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流有一极限值,称为极限开断电流I2;  P2 Q0 P: h9 N! ]
    I2=I1*Un/U0 E1 N- o' H3 L8 t
    至于遮断容量我不是很确定。。。。不好意思了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:13 | 显示全部楼层
    回复 6# pipis , M' x0 ~: r; V5 S! i/ \3 ]. I
    ; Y0 e  T2 B( }1 G2 K

    + O2 ^7 d/ w% L) i7 ?( |    有这方面理论的书吗?给几个书名就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-11 19:24:29 | 显示全部楼层
    回复 5# xiiexl 6 f2 e) T( I; @6 u/ V. K

    $ c- b' [6 g7 v# n: v$ C; d0 H! f* f
        呵呵~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 13:17:57 | 显示全部楼层
    设备的三相遮断容量等于开断电流(手册规定高压电器的额定开断电流,应不小于其触头开始分离瞬间的短路电流的有效值)乘以额定电压再乘以根号三。不过现在已经不用遮断容量这个概念了,因为遮断容量是与电压挂钩的,如果开关没有用在额定电压的回路上,还需要对额定遮断容量进行折算。开断电流就是遮断电流,这是最直接的指标。为什么要弄一个间接指标——遮断容量,其产生的原因或意义何在?请问高手。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 14:38:00 | 显示全部楼层
    学习一哈子。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 20:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表