本帖最后由 xiiexl 于 2010-6-30 22:07 编辑 1 a( U5 V. A: l/ D

5 q) u* U5 G' M4 J  h1 M+ Y在我们一个调度题库中,有这样一道题:4 X* N' V$ P& g; W2 m
10kV的断路器用在6kV的线路上,问遮断容量怎么变?
0 C# S4 u/ J$ G7 K- P
8 G7 ^, I# A# R( g% x! x. u2 a答案是变小。: V2 O: N( j$ f  a, \& l* R
% C1 ~0 A# N6 B7 V2 p. k$ J
根据定义:断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。8 v) \4 ^! {: \- a3 C+ f
所以我认为是不变。 # g9 i8 F" C- D. s
/ o- p2 u$ j% P5 y# D& x) H: n( {8 q
哪个正确呢?谁能解释一下?多谢。  W& ~( A- h; o5 U# U. ~
9 Q  s& ~  F! w% d4 h0 c  [5 u

7 g6 m& W5 t# s& ]7 i$ [2 O5 t5 b补充问题:2 V; \2 x- C* [  I! J) r; L8 x* |$ G; I1 j
1、遮断容量要是变化,是如何变化呢?! V5 E$ O! {7 c" r' N' c$ s
2、在低于额定电压等级的电压下,实际的开段电流怎么变?什么变化规律?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 22:15:57 | 显示全部楼层
也来关注一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:44:02 | 显示全部楼层
没人回答,难道是这个问题没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:50:40 | 显示全部楼层
    这个问题有意思~~2 D: a+ j* X1 a
    8 W& z5 C# l* R; r0 H
    另外,为什么要把10kV的开关用到6kV呢,那不是赶鸭子上架么 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 08:55:51 | 显示全部楼层
    回复 4# fat.taotao 4 s7 N) D& Z+ q& D$ V* H& s; R
    4 m8 n% J$ Z% o, D1 q! k2 a8 a  V8 u
    2 N2 U8 C9 ^! Q5 t0 v
        题库上的题,没办法,出题人不考虑实际情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 09:25:04 | 显示全部楼层
    在电压低于额定电压的情况下,开断电流I1可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流有一极限值,称为极限开断电流I2;. V/ f9 O; y8 R' e# r1 c8 c
    I2=I1*Un/U
    9 ^* X" D  V  f- b/ |至于遮断容量我不是很确定。。。。不好意思了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:13 | 显示全部楼层
    回复 6# pipis
    " s9 }$ n% D5 {( p: M* b
    8 J$ r' k' P" {* p) ?
    ; s' T$ ~  V" X1 a7 g& d' P* P    有这方面理论的书吗?给几个书名就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-11 19:24:29 | 显示全部楼层
    回复 5# xiiexl / o. y- d5 }! ~9 l2 e; e

    % X3 X8 \" p% ^7 L4 O( E
    & P3 U) P# @; N. d    呵呵~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 13:17:57 | 显示全部楼层
    设备的三相遮断容量等于开断电流(手册规定高压电器的额定开断电流,应不小于其触头开始分离瞬间的短路电流的有效值)乘以额定电压再乘以根号三。不过现在已经不用遮断容量这个概念了,因为遮断容量是与电压挂钩的,如果开关没有用在额定电压的回路上,还需要对额定遮断容量进行折算。开断电流就是遮断电流,这是最直接的指标。为什么要弄一个间接指标——遮断容量,其产生的原因或意义何在?请问高手。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 14:38:00 | 显示全部楼层
    学习一哈子。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-6-9 07:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表