# s: b( f+ z" X2 D* v9 t: J2 w在我们一个调度题库中,有这样一道题:
' m2 }$ V" @2 ~- P/ Y10kV的断路器用在6kV的线路上,问遮断容量怎么变?
8 L% w% ?2 |  q4 j, K2 ^( C/ _
' P9 C& G/ P' ^2 }' G% Y, B" y答案是变小。( f7 j1 }* L- y
4 H5 c4 }$ I& d" N) x
根据定义:断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。
- e' h& R5 A8 y0 \! o+ T所以我认为是不变。 . E+ @0 n0 s. G; q

8 b* o& N/ `% I5 W8 n3 C" a) T哪个正确呢?谁能解释一下?多谢。
; @5 }* k, }& \/ k$ R- Q  N# ?5 G' l( n9 l2 \  s" l# k; T) Q
) k5 R+ N5 K( u
补充问题:8 }3 \+ d9 v0 v9 l  q
1、遮断容量要是变化,是如何变化呢?+ x, G: S. Z: O
2、在低于额定电压等级的电压下,实际的开段电流怎么变?什么变化规律?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 22:15:57 | 显示全部楼层
也来关注一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:44:02 | 显示全部楼层
没人回答,难道是这个问题没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:50:40 | 显示全部楼层
    这个问题有意思~~
    & s3 W2 a% Q  J
    . v" }; \9 ~, ?  n7 ~' P+ h另外,为什么要把10kV的开关用到6kV呢,那不是赶鸭子上架么 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 08:55:51 | 显示全部楼层
    回复 4# fat.taotao
    / m3 H6 ^6 X- ~5 A' _: a
    2 d' q/ I' t/ a* C- t: b3 U; a9 u, I0 q4 e% ^7 A3 L5 b& j" g
        题库上的题,没办法,出题人不考虑实际情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 09:25:04 | 显示全部楼层
    在电压低于额定电压的情况下,开断电流I1可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流有一极限值,称为极限开断电流I2;
    ' h) T& z" c" o) dI2=I1*Un/U
    6 x* U+ f6 M/ Z' F/ x至于遮断容量我不是很确定。。。。不好意思了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:13 | 显示全部楼层
    回复 6# pipis * d8 _3 g  o. s; w
    ( J# L* w8 _& v, y! V/ V" j* Y
    ( ?8 t$ @- S) z$ P
        有这方面理论的书吗?给几个书名就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-11 19:24:29 | 显示全部楼层
    回复 5# xiiexl
      ?- A5 v  d3 G: ]7 n3 d1 u
    - Y' T9 D1 d+ b5 A" h
    . E/ F# ^1 V9 E+ ?% D) L1 p    呵呵~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 13:17:57 | 显示全部楼层
    设备的三相遮断容量等于开断电流(手册规定高压电器的额定开断电流,应不小于其触头开始分离瞬间的短路电流的有效值)乘以额定电压再乘以根号三。不过现在已经不用遮断容量这个概念了,因为遮断容量是与电压挂钩的,如果开关没有用在额定电压的回路上,还需要对额定遮断容量进行折算。开断电流就是遮断电流,这是最直接的指标。为什么要弄一个间接指标——遮断容量,其产生的原因或意义何在?请问高手。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 14:38:00 | 显示全部楼层
    学习一哈子。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-6-9 07:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表