ATP中序参数下电压源参数的设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-18 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 zj10158 于 2010-6-18 21:56 编辑 : x, D7 y6 ?7 \, I+ X

* S4 V4 o6 n4 V5 h  Y本人初学ATP,用来做一个过电压的计算,已知的参数是正序和零序参数,也就是说得用三相计算,但是ATP中的三相电源AC 3 ph type 14 只能输入一个幅值参数,我想知道的是在用序参数进行计算的时候,电源输入的幅值是正序电压吗?如果是会不会对负序和零序等值电路产生影响?急求高手解答,本人万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-21 09:50:01 | 显示全部楼层
个人意见:
4 w+ ~, ?, }9 @你所说的情况可以给电源串联一个可以输入正序、零序参数的阻抗。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-21 15:42:02 | 显示全部楼层
    把线路的参数和模型设置好就可以了,电源对那个不影响,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-22 19:02:39 | 显示全部楼层
    回复 2# zhangleizhou x) U3 S+ M' J- A% Z6 O2 P- M

    # m: a- Z  i% ^1 o7 x# ?, M* ^9 o6 U+ ?8 r
    谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-6-22 19:08:52 | 显示全部楼层
    回复 3# ranwho ! ]! [, r! U* Z$ o% N
    * c, K+ Z# W! ~
    & D5 ?# i* U% U* y' W# k
         谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-19 12:30:05 | 显示全部楼层
    回复 2# zhangleizhou 2 b' F6 r/ r, W( q. S5 h

    5 R" S& z$ V8 g4 O7 s/ c
    ; y  v* s/ m3 X+ E# W2 \    国外在研究合闸线路过电压时,模拟电压源的参数采用的是零序和正序阻抗,但我不知道零序和正序阻抗如何获得的?. l4 q) C) \0 W! u+ L' Y
    有一份资料说是采用PSSE软件获得的。