看了一个别人的,和你说的差不多。* Z) `: O) r0 @- W) v* Q' A
-------------------引用--------------------------------------------
6 V7 w5 Y% @, I) uBPA软件中提供了对变压器进行模拟的T卡,单采用一个T卡只能对双绕组变压器进行模拟,而无法对三绕组变压器进行模拟。
$ f7 [) }3 \9 v1 O' h6 B$ ?* d6 @ 在具体工程应用中,模拟三绕组变压器的方法如下:
6 t) K1 U o* H; BT卡 节点名 电压 节点名 电压 电抗值 变比
' [& m' Q! j; E: P! Q 等级 等级
% u: F$ C$ f9 a6 UT A1 525 AO 230 0.009 500. 230./ ~! O1 L% s4 D8 @
T AO 230 A2 230 -0.001 230. 224.
' N3 j6 Y( w/ k1 _4 @& B$ E0 V6 zT AO 230 A3 35 0.0203 230. 36.% }" p2 ? ]0 [& G- m
4 ]% V/ a: H S5 V8 H8 o6 z- c' R 节点名中:A1、A2、A3分别代表三绕组变压器的高中低压侧,AO代表中性点。- A! J( k$ y3 J/ C5 Z0 f
/ z1 i4 s3 i# i' ?: i 变压器的实际参数中,大多采用的是三角形接法,而没有中型点,可采用星-三角转换得到三绕组变压器的星形模型参数,从而在BPA中较好地模拟三绕组变压器。, }# r3 a# u' d
3 p; c, A" Q+ ? 另外,变比中由于中性点的电压等级是一个虚拟参数,可将其电压设置成任何数值而不影响潮流计算结果。 |
|