TA的每日心情 | 开心 2021-3-6 10:37 |
|---|
签到天数: 356 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I 累计签到:356 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-6-17 09:16:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑
0 V# S" I( w5 p4 L- J# m- ^3 N. n4 O7 r回复 zola
1 I$ X9 R, E. N3 s2 z2 q; Y
2 F8 n O6 J2 N& `5 Y; m嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
7 F ]1 T! n9 V; U0 v但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有" |' o, }! X0 d/ W
7 K4 m/ e9 t5 Lhehe, 7 years old, but still 15 years advanced...& c. V7 F9 I0 d# W- j7 W: B
$ w* r T( `- @. y原理是跟 ...* d7 g2 W! M! @6 E1 J( T
teenfish 发表于 2010-6-17 07:47
# ]4 R1 H0 j4 b
7 X; K( G4 ?! }7 Z* B+ a& |7 O0 N1 Y' ^/ n1 _- a; {9 v* \
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生
1 S! h- D2 X4 ~等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。
' p1 F! z1 k$ t, `/ h6 u" s- c+ [' A% x& F: Q% j
其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,
D8 A" q" z- b, I台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整: j7 v* R4 C& u( [; T) c
流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,' j. U4 J! K/ H) O8 w8 x0 Z' A
這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用8 E Z7 L* Q4 B. p6 L9 ~1 [* n
24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。
5 n( E* n3 G- M+ Q/ P 1 [& D U4 q3 \' v7 Z* c( y; l
+/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
, l' S6 R* O' u5 d% Q# J+ rzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)5 A8 ?# ^/ @+ w u5 f
參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能+ ]! ~* M2 m6 q& ]0 q8 i- L2 J) ?
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
* z, q) y) e+ D1 O
w* Z5 b( ^) Z9 d0 C6 ]* D" t$ E; ~* ^* C! m k
祝你成功 |
|