嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
2 e1 b' \8 X9 z' G7 `但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有/ y5 j% w% Q& l" l N
0 O, o* }4 S4 B
hehe, 7 years old, but still 15 years advanced...+ j6 D( ?7 |, P; \
6 `/ |( Q! d! D' B; c, G$ ~
原理是跟 ...
( }# }- P5 h9 E+ cteenfish 发表于 2010-6-17 07:47 9 h6 h$ L& m; h; r0 Y0 L
+ J z+ {# B$ {* \; V+ j C' ~! R: u l/ L
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生
5 ?# D2 z4 F9 S3 N7 P+ X, d等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。( v/ ^0 [9 Q+ d, P" n& _: D9 x9 j
, P- h% a' W. u/ c x' N; e 其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,
7 O: c6 {- S& U6 Y6 G台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整
" V3 H* ~; `4 Y- ]8 J% @ k" L流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,
0 v1 |. V. I i4 R2 G9 c9 e, M6 v) q這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用
" D% u& D5 s8 F, q2 F' p24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。
( b" S' d7 I; w( T" ^) s6 K; S
8 l: c; ^* }( a$ @6 u +/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
1 F% I7 i3 O' u! D3 `6 Yzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)
0 X, p# v. v8 r8 p: ?- t參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能 \4 \" e) v. ?. U2 d) j
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
' D4 B, f" N3 T
# A; o$ ~+ S. |' A7 t5 k5 j: t+ B0 B+ H* f% i
祝你成功 |
|