TA的每日心情 | 开心 2021-3-6 10:37 |
---|
签到天数: 356 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I 累计签到:356 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-6-17 09:16:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑
5 k2 Z. r0 N7 O, s1 k1 t回复 zola
2 \2 S \* o q+ d4 S- h
6 T, Y9 W( [0 e8 ~6 R' w) O- J" t嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦
# D* O' |/ @( V# O, P& e但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有" E5 F# O" z% y7 ^; g- j
- d1 Z& }* Z U4 chehe, 7 years old, but still 15 years advanced...! o* g! ]. j3 R. l: ^3 N
/ f4 g& l' z5 c" z9 X原理是跟 ...
: _$ v, M0 |$ L/ u7 I3 D" v: ateenfish 发表于 2010-6-17 07:47 4 f8 C/ T7 A5 f% p
0 m1 Z8 V4 \. B& _$ c, X6 t
( a$ s. {9 U- Z9 W( A- V2 P 這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生8 z' y R; ^0 Y! C# a
等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。. K1 z$ y3 Q% S' r8 H
. E; u0 v, v9 s8 ?7 b' b 其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,
+ Q3 u& x) K, t. U台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整9 u7 C! W( u! W F2 r' D/ @
流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,
" G& |7 }6 Q0 l/ N2 O這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用1 d% d; F, x! H+ b: P3 ]# x
24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。5 n* }3 ^% `( \6 O, {1 ] f
: v* j7 Z6 S& u* w +/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
% Q# d' J$ B1 g5 M7 H; E6 mzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)
, w8 x( j4 U6 d6 K* W" {; ?參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能& @) R; {1 e' p, K5 l. B
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
# {! M, v, a& ]9 k" Z* W
: O. o: v& M4 `* s0 r& Z/ Z' L# K: s7 X% U9 o4 \& ]
祝你成功 |
|