TA的每日心情 | 开心 2021-3-6 10:37 |
|---|
签到天数: 356 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I 累计签到:356 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-6-17 09:16:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑
1 E3 [4 `$ ?$ i0 K回复 zola . b4 D" F% c: i/ u+ o" d8 [/ ~
" `0 q* Y- v9 }- E' U H1 y: m
嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦3 @+ ?9 \% Y4 e3 `/ ^8 D! z
但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有% l; E8 W/ }$ Q
- i, z2 s9 O0 e
hehe, 7 years old, but still 15 years advanced...* r* M8 g' ]+ L9 E( L) x# J3 _# q/ |
; K" d7 C) d& w% X' T9 q0 C原理是跟 ...# T9 N' J5 H; v8 [8 x" v( r! f) y$ H
teenfish 发表于 2010-6-17 07:47
, k/ c# q+ M }0 s2 g0 L5 R
) W4 x6 g1 H0 d! L' \6 }5 i( |5 x% q3 n2 c
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生
* P: i7 Z$ N% ~+ e等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。! Z, F* P* t4 Y7 b. T7 z( N1 x
6 B; u5 }0 `$ r& m) J5 q
其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,; Z% K$ S) E% G0 ?# m% N/ A; U& }
台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整) F' F' U7 L$ h$ u
流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,
* t0 E7 Z, g" z& h3 a這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用
: R3 _+ @$ O8 n, c1 e24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。
# V$ d7 ~6 w- X- k8 o+ ^6 w4 ` * z5 ^4 q" E/ i: s, Z+ S. `
+/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
; J' C% a* {* J) Wzig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)
9 Z7 Z+ Y1 \6 ^0 E" W' |2 r0 |參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能! a. `' E; e% b( O# e2 b, E! t
仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
1 B1 `: v x9 y5 g
: s5 _. {8 E n8 s' d8 B8 e3 o, f% V8 v* i
祝你成功 |
|