本帖最后由 zola 于 2010-6-17 09:24 编辑 5 o. R! G% R2 Y' }8 H8 |0 I
回复 zola ( g0 F$ V: y3 \9 T
8 c$ V J3 M, M嗯嗯!這一位作者的論文我也有看過了啦. t: O! R$ n# r/ i$ @
但想說出版多年了,看新版的ATP有沒有' D$ `" S$ S8 l9 N2 E
$ \, p8 u. X7 K4 ahehe, 7 years old, but still 15 years advanced...
- O: I; `, @1 N" ?: m9 m7 P8 |2 g9 T S h1 ]6 p+ ~
原理是跟 ...
' A" t+ I! n& g6 Q- ~teenfish 发表于 2010-6-17 07:47
7 W6 ]; y2 o; X
0 F# x* D2 U- a6 j8 a% I8 U$ [. e0 u4 w6 W8 ?
這篇論文所用的方法不是單相變壓器,它用的是等效的導納矩陣(在ATP上用許多電感器就可以連接出來),可以同時產生
) f) N, b9 d; c) n8 K: s+ ?1 N1 D& s等效的電壓與相移變化,你用單相變壓器無法做出一樣的效果。' I1 m7 ]9 g9 [1 ]
, D5 a0 l6 H8 G4 v 其實 ATP 有這種變壓器的模型,你可以嘗試一下,用 Saturable 3-phase transformer 可以仿真出完全一樣的效果,& e- [( y8 I2 P" f7 s% s
台北捷運牽引動力變電站整流變壓器的特色是 +/- 7.5 deg 的相移,這種變壓器是世界上少見的變壓器,這是24-pulse 整 p/ a) ?9 `* v2 W
流器專用的變壓器,一般 HVDC 整流變壓器是 12-pulse,也只用到 +/- 15 deg 的相移,脈波數之所以要用到 24 脈波,+ S$ J7 S. \5 V M0 {
這是因為台電對諧波的管制非常嚴格,如果使用 12-pulse 的系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 11 階,但是使用
: U+ x4 j$ k' l" ?. }& @) S) u8 e! [24-pulse 系統,整流器交流側出現的最低次諧波是 23階,非常容易濾除。
) `% _. @5 e6 v8 }5 {- i
7 O5 R/ l" _, r* C8 A +/- 7.5 deg 相移的變壓器的特點是高壓側的 zig-zag 接線,Saturable 3-phase transformer 允許使用者指定
; ?; ~, z/ e$ @& G9 h) }3 ^zig-zag 接線,其相移的範圍可以是 (-60, 0) 或 (0,+60)6 z' n% O, j$ U( P3 H' E
參考下圖的設定,primary winding 的 coupling 選 "Z" 代表 zig-zag connection, phase-shift 輸入 -7.5,這樣就能
; c$ P/ Y# s7 v) I* E& P; J; \仿真出 -7.5 deg 相移的變壓器
; x+ z7 O- d! r& N9 ]% V0 n
% p8 v- ]5 t# E
/ W, t0 U6 g% V" s! g7 ~祝你成功 |
|