    ! j4 n$ k% E! ]  Q) J# s" m, y' i% d充电保护为什么有TWJ启动充电?这种充电一般用在什么地方?
    1.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-25 20:20:49 | 显示全部楼层
    顶一下 我也想知道
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-26 03:26:08 | 显示全部楼层
    我也想知道
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-28 19:15
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-8 10:31:43 | 显示全部楼层
    不懂。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-9 23:21:29 | 显示全部楼层
    因为跳位继电器长开节点在断路器在开位时闭合,这种充电保护一般可用在母线充电保护,还有备用投装置、电容器的充电等情形。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-12 16:36:56 | 显示全部楼层
    略懂、略懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-17 20:49:52 | 显示全部楼层
    前两天做RCS-923A时也碰到了这个问题,对充电保护,我个人的理解是,在向空载线路或者母线等设备送电时,如果出现故障情况,充电保护能够迅速的跳闸,所以在母线保护中有的装置充电保护只投入很短的时间,而且充电保护投入时,母差保护退出。既然如此,那么手合送电应该是要启动充电保护的,因为要送电嘛。% R& _  j) {! `# P* ?3 ~4 k
    对于TWJ为1启动充电保护,我也没想明白,说一点我的理解,不知道对不对。既然是送电,就说明送电之前断路器是断开的,也就是TWJ=1,那么在合闸的瞬间,电流迅速上升,TWJ也由1变成0, 所以应该是是使用TWJ=1来作为断路器断开的判据,时刻准备启用充电保护。所以在PSL-631A使用TWJ=1而且无流,并且超过30秒,即判断路器断开,并且启动充电保护。
    & O/ V; r7 L: ?  E- A个人见解,多多指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-18 23:28:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 bobsomebody 于 2010-5-18 23:31 编辑 / X2 G- l/ o8 I8 y

    9 f  h' M. d5 C0 A3 y6 k; A0 W! m9 }7 U
    9 b: A* |# K3 M( [$ P
        你的理解是对的。充电保护的目的是对母线充电时故障跳开关,此时母差保护退出,线路保护中的距离零序纵差由于方向在背后不动作,所以线路开关分闸时(此时TWJ励磁),充电保护投入,开关合闸后,TWJ返回,但是在逻辑里面有一个延时,所以充电保护延时退出。
    3 X  h6 E3 r5 L, D1 c" ~: O
    , l+ L3 L$ W' R0 L8 Z2 m9 [或者在没有操作相的情况下,可以用开关分闸位置的辅助接点(52b)代替。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-19 00:44:03 | 显示全部楼层
    充电保护一般只投15S自己退出的!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-19 17:26:21 | 显示全部楼层
    回复 8# bobsomebody
    7 _! f$ Y2 j. K& a
    + E+ q. z, B+ H- O4 N6 b
    * h6 V) D) t. H. o6 Y$ P" _    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 11:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表