马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
$ ` j. W1 q4 u0 U3 I
5 N$ N( x9 K7 W3 z1 p& u! f: F小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。6 u2 u: ?1 s; v7 z
7 |. X' L6 C+ i- s9 s7 w9 ]
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
4 g0 Q2 e! d, I; q0 {4 M' W. H* o/ r ]4 \) E
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
) n/ k7 G+ L- x; O4 \- n& u Y4 k
不知道这是什么问题。
9 ]0 E5 }/ X& y; U+ y2 S# ]8 @3 Q4 N- T
望大侠指点。/ Z$ P9 H+ V* Q: ^7 K" r
) \6 d0 z1 {, F" H8 B- [0 @
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。 E: v8 q! q4 Z: i
7 z' X& F8 r2 L& [; n& x ?问题补充一下。( Q" A; c9 i) x0 S
. h5 N! \6 H; c仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
5 f7 ]; [- i8 R0 n6 m) r+ p" Q: e$ K4 X, M5 B* P1 x
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
C& F/ W1 P5 }9 @! w5 c
, [5 L6 n; C; M' W) }& z1 ]又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
/ W2 t) n. g! v1 U: Y1 ]
7 O0 I6 \1 I2 p; g' }6 U希望有大侠可以指点一下。
! Y, Z* \+ C' h p
) l+ d6 x- u/ w% _; p4 u' w: u* j万分感谢。
- r( M* n5 t2 s+ e$ C! t' m) p. H- V1 r3 t8 a( |1 G
/ {- ^& v5 w+ y$ r5 v* i7 o
问题再次补充。
: {; G# z( |; X C5 x8 ]& V s' y1 f5 E7 \9 J% R2 ^
经过这两天我仔细查看各种信号。$ k% r* m8 f) v3 g
/ k4 X4 B* G( O/ @发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.) h; N. b6 l3 K0 n
$ E4 K( G [' S8 w4 c3 L# G是不是也就是说发生了换相失败?+ U# R( l2 u) D Q
6 d* ? L W% P% k- V0 t
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
2 E2 V- S4 t! v0 v4 z8 ?9 {
1 @2 @1 {9 W9 F0 ]" P/ c发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
' Q0 w; g) X$ F7 w% m4 |$ w$ V: @
+ K: b& T5 r+ X9 o+ E% {. d7 J还请问各位大侠可能原因有哪些? |
|