$ `  j. W1 q4 u0 U3 I
5 N$ N( x9 K7 W3 z1 p& u! f: F小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。6 u2 u: ?1 s; v7 z
7 |. X' L6 C+ i- s9 s7 w9 ]
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
4 g0 Q2 e! d, I; q0 {4 M' W. H* o/ r  ]4 \) E
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
) n/ k7 G+ L- x; O4 \- n& u  Y4 k
不知道这是什么问题。
9 ]0 E5 }/ X& y; U+ y2 S# ]8 @3 Q4 N- T
望大侠指点。/ Z$ P9 H+ V* Q: ^7 K" r
) \6 d0 z1 {, F" H8 B- [0 @
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。  E: v8 q! q4 Z: i

7 z' X& F8 r2 L& [; n& x  ?问题补充一下。( Q" A; c9 i) x0 S

. h5 N! \6 H; c仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
5 f7 ]; [- i8 R0 n6 m) r+ p" Q: e$ K4 X, M5 B* P1 x
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
  C& F/ W1 P5 }9 @! w5 c
, [5 L6 n; C; M' W) }& z1 ]又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
/ W2 t) n. g! v1 U: Y1 ]
7 O0 I6 \1 I2 p; g' }6 U希望有大侠可以指点一下。
! Y, Z* \+ C' h  p
) l+ d6 x- u/ w% _; p4 u' w: u* j万分感谢。
- r( M* n5 t2 s+ e$ C! t' m) p. H- V1 r3 t8 a( |1 G
/ {- ^& v5 w+ y$ r5 v* i7 o
问题再次补充。
: {; G# z( |; X  C5 x8 ]& V  s' y1 f5 E7 \9 J% R2 ^
经过这两天我仔细查看各种信号。$ k% r* m8 f) v3 g

/ k4 X4 B* G( O/ @发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.) h; N. b6 l3 K0 n

$ E4 K( G  [' S8 w4 c3 L# G是不是也就是说发生了换相失败?+ U# R( l2 u) D  Q
6 d* ?  L  W% P% k- V0 t
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
2 E2 V- S4 t! v0 v4 z8 ?9 {
1 @2 @1 {9 W9 F0 ]" P/ c发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
' Q0 w; g) X$ F7 w% m4 |$ w$ V: @
+ K: b& T5 r+ X9 o+ E% {. d7 J还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧  r1 W# h, i0 `; S1 h' V- M
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做& a) S. j- ]- ~8 V+ q9 M0 y  y
我咨询过
( ]: d3 b- e% u+ y* @* u" d基本跟环流变的等级一致就行- v- M6 x1 L; N" }
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的9 e) r6 Z1 P; z# A% h! |4 Y
电源设置525KV,容量420M
; l1 b8 ?5 ?2 ?" o基本没什么问题
& O, \6 ~5 |. E" F* x, k) a  r; oPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc 9 ?, h. s7 z* o0 O+ h4 ^: t
) @; x9 r& E/ Q6 K2 M
$ V1 O& K2 f9 U- e1 Z% \' q$ f5 y
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
- [1 X1 h" J9 P0 P1 b! [4 `8 i) M5 h  D
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 , k$ c, A* f3 W& o

# {& T% C( n+ ]1 p& ^4 L
' A; d4 n/ B0 F3 x    就是交流三相电源" N' u6 f4 |" z6 a) n
里面参数设置有容量。电压级别什么的
$ `1 j$ }' [# I- j4 {  I; i) z. B. D那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
, c* l& q2 V4 j+ }* }! f( ?0 o
# V) q1 u. y  z- X: P4 {( q  x* c: U- ^) q9 ~
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。4 [1 ^5 f" Y# s2 M* C* Z

7 w+ K! \& P' Y9 w) @' k逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 6 q+ A( x% C' Z" _& m5 a5 z4 O
+ {4 l4 n& u$ y$ _. R3 @, p8 _; |

. l4 m) Y, u3 o4 i6 z1 N    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧& `0 I" V: m" Z# U
就是改了参数而已?
, J9 `+ O* ~2 s+ e; [% d不应该啊
: D$ L3 {" G" V. g交流电压是会被换流变的电压给钳住的$ e/ I5 |7 M1 {
% U' M$ _* o. d2 x! k
我是菜鸟,也不懂哦' {! w" m# z) U1 ]
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
3 h. H6 R( a& t" ]; O. m4 L( A3 B1 ^. m2 ?" ?9 [" j. s
  \4 c1 H* J% [5 g+ i) K; D1 i
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    * I6 B% r+ M) `- \" B  [7 c1 w! f* L: K+ s- c

    ! ~- n) a0 z/ H' X& \# S' ?   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。