为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
) }" h: g7 M- i8 V* @5 z
% A9 P$ `- m. d, \% {7 f6 P! A' J小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。; p" l, ^" z5 u% N( i8 v' _

- h' `% b* a3 L把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。  b( ?& _3 ~+ h+ }6 _
! z3 B' D3 S" V, o% i$ w
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
; H3 n* k/ S6 C( ^- T+ t8 I0 ^+ P5 I& J- R3 _8 k, u: Q- Z
不知道这是什么问题。
  m0 A- f6 k! ^3 s  r( `8 O
; F% x; [& N6 ^/ a" l8 ^, l) F望大侠指点。: A6 i# A4 S5 S' ~' x& y* t
# U: I: a! O  w6 e7 C2 z  i& X
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。. b1 T4 A. e" N- }# i
5 z, R- v, c, N. S/ ~: l' F3 y8 r
问题补充一下。
# k, u; V. I, g- W
% {4 j0 O. K; @& `5 W仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。  h5 e3 y) O" l
; n, v7 s5 @) \- w6 u8 N: _. q0 |
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。+ T9 C  ?6 [5 Y# ~& @

4 m. A) a8 i/ K5 f. I% `' M2 t又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
" }6 a- S3 Z2 [$ j1 p' |  e: J/ V; W8 H* t. b, S) o9 }& {" W' y) g
希望有大侠可以指点一下。3 S( i; y& y- {0 e
$ y, z% d3 Z' Z  f2 i# z
万分感谢。& X) o" y6 z0 P# }2 V3 a  _7 B# x

  G7 S. N7 D6 m$ L) c" |: q& G% P( j7 O, O) h9 s
问题再次补充。
9 w% j8 L3 p& \1 r  U8 I
2 j: S! d4 H1 ^2 P) R( U5 C经过这两天我仔细查看各种信号。
4 S9 M5 P) O% L) x# w4 J
. L; H2 F" }. z, u. K发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.6 d; P! |5 D4 _

: _/ c! `( ]0 \- u. `3 U+ u3 C是不是也就是说发生了换相失败?
  R3 x9 A# d. f
" k; `1 ~: d5 h; |9 r根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。1 @9 f' _5 f# ~. V5 d+ a6 ^

; O8 h$ \! L3 L, U发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
2 ^* M- s; [4 ~; j9 h2 S
; {& F- s) s5 J, M% O8 |, o6 R* a+ ]还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧$ R; N. x+ \% F4 L7 c; t8 l" Z
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做0 M) `- T4 H; p
我咨询过' O7 ^( t7 s& \3 h4 ~' _
基本跟环流变的等级一致就行! \. S7 _# h. i/ h- t. d
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
' h5 g7 ~* y! n8 t电源设置525KV,容量420M
% C3 _+ U. I9 Q基本没什么问题
- d' d  ^' }/ B+ A6 w8 X9 BPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc
( T6 ~% P7 I( g4 T) q8 N0 E
' G0 ~$ q+ P. @4 F0 ]# B5 Q
; G4 ^, e! L# ^- b* c5 Z  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?! z# B! \  p) Z, ?3 t" R% S# C
7 \/ H" ^/ A* `' b
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
( W( |4 U% P' @- D0 r! r- }
& v# N! a2 h8 H( w) }" Q# r
7 h, ]% h8 }6 L7 W1 c    就是交流三相电源
* v! g$ y/ u1 Q- N9 s2 ?里面参数设置有容量。电压级别什么的
( i6 b5 Q3 k# u2 e那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc ; @9 S$ @! ^2 S
. h3 |2 l( Z% D

1 k! {5 r8 x* i) b& V    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。/ X7 w- n) i& s7 o
8 {& b. Y8 `; V
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 % h" t: U8 |' S$ V1 D

; I+ {; f8 e1 U9 E, |( p
. p2 ~, x& S5 N" q) N" \; n    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
! m' u2 X. e* X) Z7 l, e就是改了参数而已?
9 U& a& g- E1 G6 t& _4 K; m4 T' J不应该啊+ J, w! G  U" D; O" n
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
& T0 ^8 ^0 i9 x& w6 @2 J/ y8 t0 Z7 Z/ `* U3 U7 F* X
我是菜鸟,也不懂哦8 `- S  V8 U3 Y$ A) M$ W& J/ W
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy ' h+ s& p) e% ^1 M- P1 v6 ?5 _* B
9 {* N" l" I8 `

1 t$ L1 u- g( R0 O: ]+ X    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 ; {6 D  @- J+ N+ ]+ P

    9 a4 q6 U1 |# d2 |% V0 \8 Q* D
    8 ^5 j+ ]8 t  P   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。