设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4297|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
: k0 W7 x: M$ E6 }
7 T% i3 u1 l$ v" m$ M& H5 X6 U0 V小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
# b# H# {/ S) W2 X* I2 I
6 d, t" u: L! C& s" @& V1 \/ T% l把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
& k$ Q3 C& J) P( N( H, Q3 ^! Y! v7 ~/ c/ ]  W7 ~8 o9 L/ T
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。2 `% n  x9 O8 E
' p$ ?! E& k7 ?5 }, d; J& ]/ {( _
不知道这是什么问题。
2 O1 f+ v5 D1 x* D, G& ~7 i4 z( \! s: I$ D' G0 _; q  w4 @
望大侠指点。5 Y3 e. t% x2 b; W8 _: w0 k  U

' i; a/ B4 Y$ I, u, p4 f% |8 h' O0 E另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
1 ^. q+ d2 `; e0 Y* c  I) ^& I% _* e7 w$ z/ A
问题补充一下。
+ ~1 L9 n( D+ A4 ]- ^1 f% z' |. X- b) F/ t) j" q" x( b+ e- `9 v+ J
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
  P; z. O; E; X7 P
: ?4 y; W: d) G8 P- X+ A1 f提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。! a) r$ p$ y3 H& W& T) m2 I

& k) l8 }! @: S( d又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
' x& T! s6 V- F, ^& v
' x& X2 N; {5 p/ w: q希望有大侠可以指点一下。
% P% P6 u  n7 x  ^' e  Z3 L
0 D+ G" @% p, o1 w万分感谢。
* y% P# a- Y9 a6 j, w1 V5 k' @! _- h, A+ ~: a. R  m

; @4 B. [- E: S% v  n; |问题再次补充。
7 |0 I2 K! T4 o' Y( r$ N, O  z( U( y# f
经过这两天我仔细查看各种信号。+ @2 r2 v: p9 m

0 P8 l, ]# r+ c4 }% k, C# m6 H+ P* Q发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.8 @. T$ P7 C1 ^
$ o2 p% O# p' y" I5 [( k! \0 {
是不是也就是说发生了换相失败?
- b1 z; S) {/ C
) P( T. c( w/ u2 [5 U根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
4 h/ ^, D& x+ @0 B; S. [- @. [: D7 ^! q- s
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。% i" Z  q' G5 `$ m

: }& V1 Y" e6 i- z# j% ]还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
: m5 l& i9 f3 I0 F那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
: ?+ V5 F5 O4 w我咨询过
& A/ n- u# F9 v基本跟环流变的等级一致就行6 E7 ?1 G+ ?! s4 @. F5 H
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
, J5 l( k* B4 ]6 O' G! l" V, }1 Q电源设置525KV,容量420M( l5 d. C8 u* }% N
基本没什么问题+ F' F) r4 n+ P" H6 Y
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc
" f; @0 `; s' r+ i
" Y1 I; s5 u) l& L2 S- L* L) Q
9 e1 n! T. a4 j% L  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?/ e/ Q! z2 ]( |* f* x7 c" i9 s

7 E0 Z% @  v- a' g我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 ! P5 ^0 I; A) h2 u  n! U1 v

- W5 M. \, _- d' c; E9 k4 U" U" F% ~
    就是交流三相电源
# i- f1 L7 u4 @6 R- m% |6 f9 P里面参数设置有容量。电压级别什么的' e% R2 J2 I( c' K. Q  f
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
8 X; w, j+ b9 a) }8 ^/ @5 ]% l/ Z5 T: r6 L2 x
+ t3 o/ i+ ^( T8 v- ]0 N( Y8 j& p
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。5 P7 z' E8 t, T! `; h

3 g4 G! y* {) B+ k* s# c! j逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
- o( D) Z! F# J" d# B% G/ X6 P9 P( H

5 t" z$ F1 _- Q4 V# u. @    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
4 l+ a5 |* h7 l% c; w$ T; }/ H" }就是改了参数而已?$ T  _. B* G0 S, ]
不应该啊
# F' V$ b. r9 m  G( U交流电压是会被换流变的电压给钳住的1 m" F) N* e" `& k" H
嗯- g( N' b  H  U( M! s( D* d
我是菜鸟,也不懂哦
; @1 C6 r0 D( m7 m* s1 P5 R* r不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
1 j' s! o1 L. x! ]" c: i- r; [" G5 @. H. W8 C. I/ l% E
/ H, o  V; ?: T" f3 _# |* B  M
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    4 |" L- ?, [7 t9 Z
    ) e6 P! R& _$ Y0 c
    + a4 F" O* @  |6 N   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 06:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表