为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
5 k# w8 u+ [6 M1 e
. L* u8 [1 K! |7 d" [6 B小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
9 V8 a9 A/ d1 A! d3 @& x) v- [( o1 n( ]+ e4 U/ c* ?& V: r
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
& \7 N, {7 [! W
7 P. j; n! [* U7 q' {5 o6 a把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
3 D5 v* L% b4 p9 x, r( ]+ N/ r! J# c# t& j, r2 S- K8 X2 R
不知道这是什么问题。7 H" G7 y( G- w( x% j# M

( n4 q; r: L% Y% X" g, H& |# r5 R望大侠指点。# i. ~! f* o" [4 j; A
3 `& b* M7 d! e
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。" d6 \" r- {0 o& `
; d2 M! \' a) A+ f! }
问题补充一下。, {5 t" k, `) X; y& r* \- k
' f9 Q0 q* l. t9 r
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
3 b- q6 B$ {4 j6 V9 ^  W! h
2 k& [& n, f. Y8 X' S提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
4 _  U/ T1 P4 N
9 H( `. h0 d8 J4 k5 Y, ]又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。2 g6 Z5 J3 {* \7 u2 E
* ^+ ]7 D' r" K
希望有大侠可以指点一下。2 D' h, m3 I4 |# B( J: N, C
) S+ N4 W; y& a6 `- Q
万分感谢。1 [" p: H0 ?1 p. g
# E0 p, E. N/ n* L+ K8 N

! F1 A- D& V* P5 D: J问题再次补充。0 B- M# E3 Q; S* L" i% v
, ]1 Y/ U5 Y8 b" V6 V% M: z/ ?
经过这两天我仔细查看各种信号。" e5 M2 z2 O( M% I9 q, y
0 a  r1 y' [" m0 F3 S6 n% [# q
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
8 w1 Y* j* C  X$ b% m- ?- t& c8 n4 n$ D3 ^5 V, _& V9 r8 J- a
是不是也就是说发生了换相失败?, k2 s7 y0 r0 \& I# i
, y) {5 U: _+ @" U8 g* L
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
# u: e9 `! ^  G. F8 j; @
1 v/ u$ W# k# [1 u# |发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。) H3 S8 a" W' p1 k; _( `. n6 T  p

' G0 y! F6 x" r( W" [还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
7 `; Q$ M1 }' ~: K/ V- ]4 i那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做0 m$ }" F- z$ R+ W- g! Q; B
我咨询过
% q2 c& G8 K/ [6 c& C1 ~9 ~基本跟环流变的等级一致就行
4 e% D8 _7 o- Y. k容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的. O$ I2 v% N8 u2 v+ o1 B9 d, K; U
电源设置525KV,容量420M
' d9 [1 M6 b) ~: r6 ?基本没什么问题
5 J" K% E$ a7 H0 W! F: A' tPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc 8 |! _/ a9 ?3 z! _: f, ~! \$ @

. e% K0 \9 m! Z) d9 H# a5 N
* f% X0 L( x# z! U/ f  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?6 @* W1 E+ p6 k1 M! r% b$ Y( V/ h
% W5 O! _7 m7 s5 t+ n) a7 w
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 2 b; M* h3 W: {$ I

3 g2 A2 N) I( h& m
: o, w$ W% L' X8 V& O; e    就是交流三相电源) R3 i" g8 V9 _( F0 P+ M
里面参数设置有容量。电压级别什么的' [4 e7 x; G3 x" W+ Q' D! f
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc % P$ F& K; E6 ~
% Z: k; A+ Q( ^" q+ H! Q. O

; x6 Y; N$ M3 C9 v    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。2 B9 g* D( g, `2 Y* R
5 r9 i* n8 [& s  b4 k
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 1 a9 o# g; E; l6 d8 z( R3 s1 ~

" m# J. t; T4 o( _+ @# x; ?
  P, i: y: w$ k! g    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧6 j7 N+ j8 U' U( F
就是改了参数而已?2 X( w6 C5 e: J% {/ ^
不应该啊/ u0 t" _" \# X8 Q$ X% l
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
( O& Z! H; ~/ N3 {! M/ t# p4 l7 A  V3 O( |
我是菜鸟,也不懂哦
6 A; S  S1 I9 L9 B' B不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy 7 h/ c$ n# x/ f4 }
6 L6 i8 Q% R8 u& G/ t

1 A0 Z3 k; O: }# V! ?) o2 h    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 6 k% ?' V# Z0 ]+ e/ \6 }

    3 M, E$ g8 {+ L' k& s  ?" ?; L3 H' G# t  x1 v
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。