本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 $ t4 Q6 F( i! m8 e3 Q& a
( r: F2 N5 n; b
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。# j! O0 S) v( H
1 l( T, O5 |$ m/ \/ W- ~4 A; |
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
( @' Z$ }) w1 ]6 W3 L2 ^/ ?  }2 }$ u- ?2 x: A
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
0 V( w: s; y0 b" n2 l  J
  [; ~5 M* g2 ^7 M9 X4 j( C/ v  C$ {不知道这是什么问题。
4 p8 Y& [6 ]" ?2 Y) C) h
8 B: f% [" T1 H; x望大侠指点。4 y; v* w: N3 E% _3 N6 I, w2 o3 k
3 u: P( ?9 X; U8 n  j* `" r# q
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。8 U  j! h4 S( |4 a" @0 D- N
0 V; s# _; W) T7 y: R
问题补充一下。8 C  x/ g1 C9 V! w

. R) |. g% l. z9 i仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
/ ?0 R9 W# q( J! `) O# y6 i: o' q" K3 J/ h' u, W
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
6 m! m9 T& M7 m: r  n( \; l
4 w7 B4 E" q& q; K又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。1 A! I$ Y0 r) ?" ?% F! z) x
* R& f* r; z2 o8 ?- k
希望有大侠可以指点一下。  i# i* I+ O! N2 H
4 x! i- e7 L0 H
万分感谢。& D' L! Q4 `* |' O) s- P
8 h5 n) d9 T) ^0 v2 |. w8 T
$ b+ ~" U* W! g# B& m8 W' M
问题再次补充。% D: P! g% ]% _

( `6 {1 G2 p( y0 {3 D* P$ m& ?经过这两天我仔细查看各种信号。" h  O  I2 @: d3 _( }, N
# L; [5 Z  j- l  x) p
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.7 y4 K& J$ a) l' v! |
* N, m4 \* ]* m
是不是也就是说发生了换相失败?
( S1 V6 z* ?6 ^
. a! S7 d. O, t根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
1 Y9 i" p: D  f- T5 `+ U# P
0 |6 C* s# |6 B6 G1 K( B发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
0 T: `3 K. Y5 E/ r8 o; }$ \+ {9 |* a8 N, Q6 \( C$ Z% L& z' A0 W
还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧0 D$ A% v/ d4 t( a# E" \
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
7 \) ]! V3 D6 p9 l* l我咨询过
4 _9 f. c9 ?: V) t8 g基本跟环流变的等级一致就行
8 x2 s% I! [$ X9 x. ~4 F4 Y容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的0 w+ ^# _& U6 b0 Q/ n: C$ ^
电源设置525KV,容量420M
) m9 [$ ~3 r: B8 O基本没什么问题
9 U6 M! G/ u5 x/ h) c& QPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc & l$ Y0 J* ?/ i' e

) ]5 d( R/ y! O- a5 I$ C4 s0 J9 O5 b: u. J
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
; {( |& O$ H% I: a' s
* X7 f$ w/ b6 p9 o我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 . A$ s% }0 W+ U3 w& P0 G
7 t+ G; L2 w) @/ u2 p) j

! @7 F8 h/ o$ L9 e0 q$ M8 [9 S    就是交流三相电源6 L! T" ]" z# u9 D( ]
里面参数设置有容量。电压级别什么的0 I( w& ?4 q) n: H$ Z
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc ! m4 y3 l4 c) b* i, {

* V! L0 D/ W5 ?. {: @5 k- l# N1 \6 b& |
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。
+ G5 y. {5 o) D+ U5 S9 B6 I
" f  s: u* R( |# T! {逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 ( w  t; k0 u- q

9 p. L# m3 P6 x( p: ]+ M- j" M1 I% R( I" r7 q- s
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧3 S8 P# M: p1 Z' k4 _+ S7 i1 }# S
就是改了参数而已?
8 i& B. g# a( {不应该啊: v* [" z; i% `5 U6 `- [
交流电压是会被换流变的电压给钳住的' A, q2 W6 i9 J" z" O
- S. u+ J6 |+ A/ {$ M
我是菜鸟,也不懂哦; `% z. i4 ~7 `3 t- Z8 Y5 s* p
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy / ~  b  X! R& S- V

( y' s+ ?: U$ z$ @8 _: G6 u+ A2 ~* E$ Y  ?/ G& N0 Y
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    - y% \0 e4 |- w8 j# S9 n+ u7 X2 Y. ~- J) g7 v% ?* }

    # p$ @' m! E7 V& Z7 e$ k! b1 B   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"