设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4112|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 / E( v2 j/ b! k: N9 `
5 i# I' F# g! k: o
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
+ ]' ?2 P7 P9 p/ X2 [+ B. k5 R0 B/ K
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。: F  Y: n: L5 Y  j% S" j! u
! l# N5 C* w  {; Q: X
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
2 t& d; I9 ]7 m( h% n  F& g" c8 y  v0 K3 k  ~. [; \  g2 C
不知道这是什么问题。
- k/ D% R' g+ N8 g, P5 U7 A8 X9 \* b( b- J, [
望大侠指点。8 p+ A* X( G$ l
& S3 q  t0 B0 v) M- H& V. X
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
4 U% r( k7 B. e' B- O& Y3 o0 Q( I3 G; x( D( F6 X
问题补充一下。. W' q" @) m& p* C. o7 Y& \$ m9 {
3 B( I' L1 |( Z
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。* R5 e, T) v7 e
$ e$ P2 l; F! P: Q* y& ^9 V3 R" w
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。; c5 H# e" K$ i, J, n
8 @' y& p- c% s6 H0 s2 P. P
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
# ?& k: o" H1 g5 Q% Z) L9 I, u' N7 B! F
希望有大侠可以指点一下。
( A6 T' \2 |! i" p$ E0 N( q/ O
# n+ a0 w6 t' Q; p2 [! ?; X万分感谢。
5 e4 j! f( ^7 e9 J: Y" D0 ^6 b% b: T3 @! L+ h! W8 B" [* W& x: g2 ^* W
* K3 C% C. T: ~. b4 f( X5 R9 ^
问题再次补充。
3 ~8 U- z- A. U' v/ J
' a! z: Z2 j3 G% E经过这两天我仔细查看各种信号。
/ {* n* _, Z! Y/ {9 S6 e; J) C: x8 D' k1 N6 h
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
8 l# c$ }: Q& b7 Q( B! z1 o' P/ H6 f; |% V9 w4 R7 X
是不是也就是说发生了换相失败?
) G1 W( S$ U, d- I2 h% o3 j
5 {7 e3 W2 A  |8 e6 i: K7 E% m- o根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。+ N" ~  \( t6 ?+ ]: h- Y$ X6 r

' Z7 e0 h$ z$ L2 L- P发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。, e2 b: u2 v$ R" @* n
9 c4 }/ Q0 f0 j* w7 r3 z
还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
  O4 G9 q; X4 k; p, u那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
) G; {9 K/ s% c! t4 t2 P) K" @" _& u2 ^我咨询过
( k+ O+ i) a, S- a. [基本跟环流变的等级一致就行
0 m3 r2 y# [9 ~+ h0 M' W- R. x* v1 H容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的" h" {' g( S3 t; l# v
电源设置525KV,容量420M' c' Z; G" N- J4 j
基本没什么问题) p/ ]) z+ d/ Q# D
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc
5 E; [( l% B/ r* B: i2 ~& W  \) ^0 b1 P
2 o* w* U) S! W2 {# L8 [) m. X; o, U
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?0 R5 k$ p# k" F/ V) t; E9 q

" {  L" v7 C: T. k- v我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 / `+ d/ e8 Y. \1 Y3 g: \

1 b* C+ c3 B7 F4 X5 Q
/ ]0 \. X& ~; k    就是交流三相电源+ d5 t- g1 l1 q9 S1 e# s$ A4 G
里面参数设置有容量。电压级别什么的6 v0 a0 ^( ~, E8 f' F: U8 U- `
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
3 y6 s9 O& ?- q* F) m1 n2 O8 L7 B! Y  K0 X, p4 e+ m: z' N5 I; H

( E- @7 a3 m' N: n    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。9 s& X5 i6 _) ?  y6 j* R4 @

7 G& R' O2 Q2 l8 V; b逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 & V3 A! z: N$ _, H5 ~/ M2 q9 u
8 {6 N' l$ i: c$ @/ q
: x/ R# |7 s* ?
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
% ]0 j2 ?, r5 X) v2 M% f就是改了参数而已?) \1 [, y: A3 E  a. \' {, Q
不应该啊) ]1 b0 u1 w: Z9 ?1 Y9 P- L
交流电压是会被换流变的电压给钳住的9 Q* v% b( B! ?7 s& b4 H5 z
9 F* Q, j( D& T: `9 X1 i) o5 m' r
我是菜鸟,也不懂哦
! J+ I+ l; v* A) \不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
* v, k  ^9 t3 g" h! g* A& p; S$ n2 A* A- o

! c0 a" j7 ?7 a5 _0 u    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    * q) ~/ ~5 o7 M5 S
    ; M6 ]9 x' d7 m9 ~, F" ~2 T  a. ~
    / g# v1 e4 \: @- R  h& N6 \$ n   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入