为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 5 X, ?  W4 B7 u7 T( @' F

1 V0 T  r8 a' h. C( r小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。$ A2 r& \7 b7 c. c

' M8 d9 a: C! x; D# Q把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。/ L; F  A5 _5 {8 s: i' h
9 N/ D( z# k+ K* M3 @
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
& A$ f4 C1 \3 d! j$ b! _" \+ g3 I6 `
# \9 p9 l' w+ q不知道这是什么问题。
( E& N5 r6 T& g
  g, T" \9 |  p9 H2 B望大侠指点。
* f' k* A+ o; f. C1 S3 k; v
5 G7 Z6 {) g8 U) I  f8 E另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
- ~* q: V% b0 o: P  i8 _: t5 b3 r3 p% a8 p
问题补充一下。6 m/ x: u7 ]' ?: B; Q
: j$ D0 p/ L& _; A* X% V
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。2 [2 P% Q/ n% r+ b1 v

5 T' y* `4 r* P" ]; s8 U提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
4 e' \  @+ ~6 A& u
5 a+ ]- z0 i4 b0 K' p* N又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。/ _9 J2 O# I; ^4 s

1 n. X" n" ?" s+ \* m8 c, n希望有大侠可以指点一下。
' y3 z- ~9 C0 l+ A" c+ c/ R1 O) m& T  f" U
万分感谢。
3 H. q- }3 x6 B) e( D: T7 K2 N  z

. D- T% g) o0 N1 j+ v问题再次补充。
. K# I, W% f" `
' o/ l2 W- i9 T5 w经过这两天我仔细查看各种信号。( m: i( D* w1 V$ ^5 {* l/ A. F# |

' M% F9 P# B/ X% c& F1 E/ J发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.1 ^; s3 y+ u+ i$ S9 z9 N  n% ~
1 U& B) Q' G2 N
是不是也就是说发生了换相失败?
$ p* e& E. A/ b7 d$ Y5 ]
# F& [7 y9 ?8 ^( z* ~- S3 m/ q$ H7 B根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。$ O  ]- v( {& R1 l9 [

& }; c2 u. L( N0 }, Z发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
3 C' z2 _8 M! d( w8 w9 K5 {
* b$ R& M( z: j% h/ q) h/ r还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
. V, I) y* o# G0 M6 Q1 C. ^. h1 {! Q% d那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做+ T' L8 E7 @+ \+ ~9 y
我咨询过" b6 P( W& R- l2 f5 N4 s1 J
基本跟环流变的等级一致就行/ h3 z6 f6 a6 i
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
# |! `% {, ?9 n! p2 k电源设置525KV,容量420M
3 s0 t: U! W2 S9 F, a6 [基本没什么问题9 Y) t" b: x8 Z  Y, B, g& F
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc $ d! S0 N* W: R7 I" D7 C

4 u" |% q* S/ g' r. Z9 |) S( m' s$ O$ s; W9 G1 r0 n. r+ a. Y8 S, |
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?* F9 f) q' ^4 O8 d3 B* Q
4 \2 ^/ [+ a# ]0 S0 W7 G% Y- |
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
) n# H  ], w5 n- u) F
! U0 c* W% W7 s! T# S2 p& G; O& |! ]( l
    就是交流三相电源' e; k7 N* X8 i) y6 g1 `; v
里面参数设置有容量。电压级别什么的% ~* D% p+ f8 o) w  k  d
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
* U# e: m9 }) Z6 p- _
7 ^* g* v! K, b- G& J: L5 W  M0 ^+ |1 o
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。, |, o0 K! W0 }5 M( {5 A

9 k! L: ]+ X+ ~逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
  a' c+ ?* {( A8 s- a8 o9 l3 z! E
2 N: F7 g- O% z: _' ?3 Y. y
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧1 t7 K5 Y/ a3 k+ A# b
就是改了参数而已?7 T) W2 g& X; p
不应该啊. P- E5 I  w( n: a& v
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
2 B; g: }7 f! Q) V嗯
& J- J( L$ P8 z0 ]" m" M0 |+ c+ m8 r我是菜鸟,也不懂哦
8 w* C3 p' r- Y7 B8 A2 g不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
$ f+ u- \# p5 {9 B  c' {. B# }
; b/ A0 R# X& R, I
: d  R) P0 ^# q! |8 v: `    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    " Z6 E4 n% d, a2 Q9 F4 o
    ! Q; V+ U) A: h! D+ b. S
    1 m& S# s* t; c   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。