1 V0 T r8 a' h. C( r小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。$ A2 r& \7 b7 c. c
' M8 d9 a: C! x; D# Q把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。/ L; F A5 _5 {8 s: i' h
9 N/ D( z# k+ K* M3 @
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
& A$ f4 C1 \3 d! j$ b! _" \+ g3 I6 `
# \9 p9 l' w+ q不知道这是什么问题。
( E& N5 r6 T& g
g, T" \9 | p9 H2 B望大侠指点。
* f' k* A+ o; f. C1 S3 k; v
5 G7 Z6 {) g8 U) I f8 E另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
- ~* q: V% b0 o: P i8 _: t5 b3 r3 p% a8 p
问题补充一下。6 m/ x: u7 ]' ?: B; Q
: j$ D0 p/ L& _; A* X% V
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。2 [2 P% Q/ n% r+ b1 v
5 T' y* `4 r* P" ]; s8 U提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
4 e' \ @+ ~6 A& u
5 a+ ]- z0 i4 b0 K' p* N又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。/ _9 J2 O# I; ^4 s
1 n. X" n" ?" s+ \* m8 c, n希望有大侠可以指点一下。
' y3 z- ~9 C0 l+ A" c+ c/ R1 O) m& T f" U
万分感谢。
3 H. q- }3 x6 B) e( D: T7 K2 N z
. D- T% g) o0 N1 j+ v问题再次补充。
. K# I, W% f" `
' o/ l2 W- i9 T5 w经过这两天我仔细查看各种信号。( m: i( D* w1 V$ ^5 {* l/ A. F# |
' M% F9 P# B/ X% c& F1 E/ J发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.1 ^; s3 y+ u+ i$ S9 z9 N n% ~
1 U& B) Q' G2 N
是不是也就是说发生了换相失败?
$ p* e& E. A/ b7 d$ Y5 ]
# F& [7 y9 ?8 ^( z* ~- S3 m/ q$ H7 B根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。$ O ]- v( {& R1 l9 [
& }; c2 u. L( N0 }, Z发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
3 C' z2 _8 M! d( w8 w9 K5 {
* b$ R& M( z: j% h/ q) h/ r还请问各位大侠可能原因有哪些? |
|