设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3876|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 0 W/ b+ B+ W# N1 ]

  G. `, n% F8 p! s! Z小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。. p  h* d7 _+ C7 X  i: \1 i5 Q% c

/ ]! p. ^  ]8 [! u- f把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。( \1 s* t) e& `3 h8 ]

1 I+ i4 h3 F, b( h0 B把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
+ j+ F' a! W( ], h& J
. K1 C! [! S" F: K不知道这是什么问题。; Z8 u# X/ `. X9 j$ e' N: Z* a5 F
) r6 F& I7 g3 K  F; H
望大侠指点。
' U0 c+ O# C: j. ]4 p0 e/ @! G4 G3 S7 r& S0 {
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
" _$ Q, q9 z2 u7 ]
/ [1 ]# g9 ]% @+ x问题补充一下。. p( f& x5 c. U" b0 R: i3 n5 F: X
% z8 a9 `; G' ~! l2 R2 v
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
0 l: U/ {, F6 S3 w" a3 C. x( \& k
7 m9 n& @# {, B$ ?3 u, E* f' i1 s$ L提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。# C+ o: a3 v+ P* T6 M& N% Y1 n
5 O- U3 A% f9 v: M
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
: f+ M" K: b1 Z3 ?8 Z& ~, Q( ]
$ z  G* l/ \, p  {2 ~  m8 p希望有大侠可以指点一下。. {; A* X5 {4 i, q6 N

8 ?4 v8 v. K( ~$ T4 N万分感谢。
; M$ q+ I( P3 `- Z
3 g7 E5 `7 c- J. l+ f
: I' h( ^$ W1 _/ M' U+ C$ ?7 v问题再次补充。
7 F  V# Q4 A* y2 h. A
4 u6 m, @# j4 r; ~" y经过这两天我仔细查看各种信号。8 i9 c5 X% u' O- J  i7 x2 \. N
( o- z# ~5 \& m# G
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
0 x1 Q2 c# x$ i: G" `0 X1 x( ]0 D! P' y9 R) r
是不是也就是说发生了换相失败?% E' G; B: k& N0 m" k9 u2 g- ^- b+ I

/ R9 J# Q8 k5 E: o+ h$ W/ `, S根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
8 l/ d" ~4 W/ W2 `, P, |
/ s5 n4 x. f; a9 Y发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。/ w# d) Y6 i+ [. K

# v5 d  z2 a( d" m7 @- C% k3 N0 |还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
" Z. _/ y% ~/ f+ s! @. p1 L! A3 v, z那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
5 r; C/ X5 r- u% Q/ ?0 Q- H/ l我咨询过( @, n6 \4 t0 ~3 v6 @
基本跟环流变的等级一致就行
7 S  |) J4 v  y容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的2 o$ Q$ h$ q) n1 n
电源设置525KV,容量420M
8 n! W8 G* n; }9 ~基本没什么问题$ F7 y+ u7 A( V/ X
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc - A6 q: n& s2 d/ H) L; ]

# `& O2 `. X% [. I3 K) `3 o/ [# k3 p* b! {# X( r* s
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
$ N, m& ], v4 ?# v
% T$ j9 V+ G3 T& ~: I+ L( U我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 0 u8 ~4 J" b8 Z' n; c& F* h$ t* J

9 j2 b6 l" @' ?4 d6 E/ Q$ A
3 o( ^8 \4 r/ z7 A    就是交流三相电源
" l+ o# Y) m9 E' j里面参数设置有容量。电压级别什么的
! E( J" t( D6 R& o# F# C9 N- u那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc 4 N9 h& |1 w% _" O+ C' A- P: w/ g7 w
8 _% }2 n! Z; H9 G- l+ v. m: ^( x* E( [
5 t+ w6 v! B2 W2 W7 I
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。9 F. d/ l; V0 e1 @1 [
; ]  x' I( r5 Q9 {9 G5 z- N
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 9 j7 Z6 ~  m% a) m' j% ?2 c* n  M

, T4 i0 \" z2 V
5 ?" I1 S1 B) \    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
& ^$ q" N% @2 q; ]; _- e就是改了参数而已?
* g/ |( B! M4 D  |不应该啊
6 L( |* e7 N6 h# L7 e" ]交流电压是会被换流变的电压给钳住的* \+ o4 I: [8 X2 @: A* L

& m7 U4 i5 S  g8 n1 N我是菜鸟,也不懂哦& P9 G5 q0 s! u; A
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy " k' [# Z$ N' ~# h7 i/ Z% \0 n

) P# ~" O5 C2 G- \
' X6 V) G6 B: w0 [, j9 O8 s    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    7 A2 s& K3 X: y# Q5 L' u. ~* h  a. J
    ' S+ h. T  k) h! F8 r/ q4 k' X  n: y" a3 ?( K8 Q# P' z8 q
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入