设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4116|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 + ~' j5 O/ W6 w1 c! c) z- A: `
7 d. |$ c( ^$ @! E
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
, ?/ }- g9 T3 C0 p
! T; N- ^6 M5 v  A0 E: c2 W把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
% F- W' k' Q+ O8 D7 O
$ [1 G: h! x0 T; c' K5 O把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。: S8 N; v" k1 N+ ]0 w1 \9 l
7 E& F, _  Y) H% ?/ r
不知道这是什么问题。
$ h  ~7 {1 m5 k. L
/ R3 l, Y  e! E. X  n4 _' n' w望大侠指点。* t/ v* ~* J: M. _* P3 \
) h7 k8 ?1 U( P9 E9 Y
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。) s/ y/ w& b$ N1 V& U# \; N
* v, B( Y$ Y1 b" W# l% T
问题补充一下。8 c1 M/ s) _; ]' L9 i* M5 j7 O

( M8 r4 I3 Z% R2 D5 B% p& L+ |仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。/ f3 w  Y: W/ d4 m. X* t: I' E
. z; l' B/ T. }& o
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
0 R2 [- k2 Y3 q$ N6 z
, Q. y5 r7 ]3 C, e: I又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
" z6 u1 n* a% V2 U- N4 I" x% a( |( b  M3 y. J' q6 P" m0 `* n
希望有大侠可以指点一下。$ [- t. B$ D4 _: ]
2 p7 r( z( T# f5 j
万分感谢。1 M# Z8 q3 I' C% Q6 _* J
2 f- ]/ E) v: H

6 o" D; y% f, a, O. r4 p9 S9 e问题再次补充。
' O4 H& m. n- _, Z0 `1 w% {+ O) f& z  S0 \6 z) B/ C
经过这两天我仔细查看各种信号。
! B" d0 z; q  n' s1 m3 A$ a( w( Z! X# F2 L- A3 E! D
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
3 y5 W: c4 M/ v* \
) R, B' i# a% X. P6 e/ f7 b2 i3 r0 X# u是不是也就是说发生了换相失败?9 k( Q7 l! g( n; m0 |% t
% C) S- W( |# w6 a0 l# [7 y
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。3 ?; J/ s2 T) e$ p; H$ J
# |( V! r) \' e' u/ n
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。. i# c8 Q' n$ c+ {( ]. \( g9 Q7 V! h

% U* w9 Q6 ]1 z还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧6 k& q/ o& v( m6 D$ E8 K, s5 O! t
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做/ n8 y) W& F; v4 H8 i3 S
我咨询过
: k; m7 E3 z4 a' i基本跟环流变的等级一致就行5 y& m3 a9 r1 p& Y7 I+ z4 I
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的+ y9 }( e$ t8 F7 X5 V6 ^
电源设置525KV,容量420M
) M( g$ q$ n% h基本没什么问题- J. a/ Z% {* B2 W
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc
, N/ N4 L9 F3 ^' ]3 K* e. {; E
; Z* o. r. F/ x. L/ r' t; }2 A
' x" N  Q9 c: K- w) \7 A. N. e* I  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
/ V* k3 ~/ L* n! o1 f; K; ]( l* O1 Z8 U; n+ U0 M3 @/ }( }( q6 H
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
& N- b. c5 h$ N# z0 U! c9 i3 p5 {' I$ n4 ^3 x, B# ]
+ J8 b5 F* n, y" l& m
    就是交流三相电源; y$ H) ~8 m4 d- J" Q; `
里面参数设置有容量。电压级别什么的
8 k, ^' h" O" {6 G# h$ ?  ^+ a那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
* t& I- ?+ k1 U$ F) [( F% Z4 K
4 c5 U2 ^# i6 ^7 w% O. F0 |$ g- r: c- }( z3 Z
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。* G% _0 m3 ^5 g( J
* h+ e$ t. @: b9 @+ g' ~4 v
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999   F* @0 x; `( x1 Q( U: p3 q

' u. B5 e8 ^5 m& ~5 @; e* y
7 Q* D4 s/ L  v& D    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧4 i3 A! B3 I# [. H7 m
就是改了参数而已?
5 c6 o/ a; g- C% _- r不应该啊5 r& {0 h; d5 S6 B
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
2 I0 m$ h% W- h; S- ?" s) B3 j( |7 ^. T9 g7 ]0 i  X' `
我是菜鸟,也不懂哦& A7 E" N: l: k3 A
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
% `$ h* }3 P5 `4 w. r; A/ ^' v) [+ z6 B4 K  R" i! K

! ~; c8 y7 v9 v- O# Q    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    ; ]' U- T  L4 |# @. j9 ]6 A
    1 l" z: d/ O. R. z; @3 W. z/ @7 n6 E. s) T
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入