为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
3 ?- k7 b. K5 a5 W6 M( Y
9 J- q! A' R2 P7 X9 _, w, S- O. ~小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
/ q4 B( ?/ @9 o) {5 \7 s! Q# e
4 A; B+ F/ x' U把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
6 ~8 \3 o8 v$ g% R8 y- s. M7 F
; S4 e3 }$ T: K5 t! L( H6 ?* _* u; `. ?把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。2 Y* \- I6 `/ Y" w1 o  Q4 G

: C* b5 }3 T! _8 i. D5 A  {# ]不知道这是什么问题。0 {( z1 n$ F3 `$ ?+ I# u, l
# P9 A" r" p; o* t9 x
望大侠指点。% A1 H4 v0 j0 l# y

( _! }, n: f+ L4 B( V; H- e! E另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。: \' v. C2 e3 q8 e

" s+ p3 ]  E6 x+ |" k! ]* @% a" s9 |问题补充一下。& X$ x3 p7 }5 B7 Q& y

& U1 P% A% u1 D9 x' }: S4 q仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。2 J% v6 j) ]/ s! ]

9 O+ e# l" L  g4 ?! ~. i提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
. R# w4 h. V9 `1 ^9 J# x& z
$ W% A( ?7 A3 p9 d- k! I: Q又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。( P# x6 H! A& w9 ?0 x' t
! N  ?& i: n, P5 H% m
希望有大侠可以指点一下。& T# ]3 y8 s  [
0 y3 g) f3 k0 @! X8 V; _& [  h5 {
万分感谢。
0 H: J: r, w, y7 s1 a5 S/ d0 J6 z" x0 \
0 x, W7 b3 G; f
9 Z5 V& Q! h5 q) @7 M, G问题再次补充。4 p$ w1 L9 ^' f2 O

4 X: q; u( ^- J1 L) a经过这两天我仔细查看各种信号。
' |# V  B% k6 s' [
1 t# G3 D! E) E" R* _发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
7 I) ], w" }! p: q* M$ ?" I/ Z# L" b' C8 D; t; A
是不是也就是说发生了换相失败?
6 _! y/ a! D# U/ H9 {+ U
! s# ?: ]6 p0 `9 Z根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。+ V; J/ ?) ?0 j. u5 L: K$ e
. T5 e$ S% _  G& I8 j
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。* H: y( z2 }+ I: x7 _, m

% w- n0 v, `; o) r8 @3 R还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
: S7 x; T2 W* B7 ]( z; a那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
0 Y" n5 `+ P( c# B) x我咨询过
7 Z* C  M; f( U, Y9 H% N) `基本跟环流变的等级一致就行
" {& O7 Y/ v9 A$ y容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
8 D5 I: `% L* p$ a1 c, y3 p1 b电源设置525KV,容量420M
! h! U- ?; n, z5 i6 ]) f基本没什么问题
& ^$ I1 W" M* s4 Q7 mPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc ( Q2 j" F  Y' W% G. j4 G
4 t/ ^  N0 j+ e! o  X

+ \# W" L  L# r: ~+ j3 O! t7 H  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
$ U$ {) G6 o! Q5 u' n- n& [
. g8 i& K# q! d$ D( C9 f我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 0 \2 x$ X( v# v$ i* q9 ~

3 ]3 ~$ F1 e& z  y, P
; }' K0 ?# `3 X$ c, i, G    就是交流三相电源
; a& W9 R% c# ^+ H/ ?里面参数设置有容量。电压级别什么的4 i+ p" [3 A9 O4 ?4 j
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
! h0 |' {, b& E; a% p. I" e$ ]3 K, r2 Z- Q1 ~0 [
+ g' C7 G$ X) d
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。
; N" l& i9 _1 Y4 R5 Q& A6 }: r. w6 r7 {; H
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
. k6 y" A" D* m- }! h" B; L% H& h- l3 `9 f: @
4 X; Z/ _2 Z! N; c
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧: A& G" e+ [+ J9 \+ O: G$ Y
就是改了参数而已?1 H7 H* d! i* m! i2 T% [
不应该啊4 ?# g7 X% A1 x$ k7 e! e
交流电压是会被换流变的电压给钳住的) i' m" [6 D& Q3 P; ?8 s% \  h
嗯
. O) f( y: @& u, c$ i( r我是菜鸟,也不懂哦. @3 a. j+ ~& Y2 ^, F+ i* n4 u& M
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy ! W: a0 E3 w7 n6 D6 Z- g
9 C: Z- u" \4 C/ T  f
6 z. o: N: ~, |1 F2 ~
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 3 d$ S3 G0 `1 X

    5 m# l2 x  I8 i% b8 k6 Y4 j+ m  n
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。