设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4109|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 & d0 x5 z1 a) X5 _
8 |' I; C& ~0 {; u
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
- s) M6 Q5 t4 l! Z$ I. H' H( o; y/ L" R& g  g# M. ^$ @
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
1 K) w( E3 S1 \5 m/ O. c9 T) P# y7 \) K! C; g6 P5 m3 [
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
" d: X. c& K5 r: H8 |* ?- R. y, O! [! i* C( ]7 C
不知道这是什么问题。8 Y- m: A+ @2 }' G/ g) ^- v
% c% W; ~0 e# l: S8 `
望大侠指点。9 ]" @+ |; J, m2 r, b8 M

4 v8 H4 r2 ]1 L& ^2 u4 n另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
4 T! N7 }/ i% n  z* E3 E# N* A9 F& t1 L+ y8 v' Q1 Z
问题补充一下。
5 s1 T" @) r2 o4 J
$ @. G3 c3 {% Z1 {' Q  s仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
0 p% C- [! a9 d; v  k1 o) }1 @7 r8 o$ j( ~" m( q3 d2 z- x" c! g4 g/ C7 J
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
. m8 A, y, E9 r7 @. d) f" a9 Y
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。- W0 V  A1 _- ]% y
! F9 B2 {4 j' T( w
希望有大侠可以指点一下。
5 i- H9 A3 t# _! s4 s! }; \% E
5 w% P; X1 V+ S1 E万分感谢。2 c) B8 A; }4 ^/ a8 l& k

% V  `0 w# ~& O+ V2 T) X9 w+ `, e9 D- I4 M. k; u2 H
问题再次补充。
& M: l+ H" @; A3 }* ]3 u
8 I( }% v' V0 P, q, a8 H$ q经过这两天我仔细查看各种信号。5 f0 ^- {( a: p* I# c) r

! u+ ~9 M3 }5 x8 c5 X2 _发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
3 [$ t7 Q5 L- ~/ k8 |/ F6 ^
$ d# x# o2 j( q0 ^是不是也就是说发生了换相失败?
& a! T8 O6 @! ?. S+ n7 @/ L$ ^; b% d3 o% t! v. g
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。9 w5 L  e( f' s6 [7 A
8 _" e' i" j; R% s) K  q
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
! W7 y) o0 R) t; R: d2 l  i
2 ~) M8 I: @6 p, B3 m还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧! K$ H6 s( G8 z9 ]# O% L
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
8 L# u9 g/ ~& o  s/ p我咨询过/ V: n4 G) B$ W# @' @3 m
基本跟环流变的等级一致就行! s1 ^5 q1 ^" S& V
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
6 ]6 r- m9 U" F0 F- Q电源设置525KV,容量420M
; [+ n2 y6 ]1 J基本没什么问题
5 y& D( ]6 N: J2 z4 N/ ^PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc & a) v* @9 \: X$ z0 J3 O
! y* x+ ]- k0 o' D5 z

: E4 l9 e% y) E  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
1 |& N& H* |9 ^% J1 ~
4 a; t7 \6 q. @. @我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 0 g' j, |6 w: x" {. Z

4 ^) U2 g$ x/ n9 j$ _) S" g& R$ g7 D/ U5 |
    就是交流三相电源
- Z. c$ A1 U5 d" E) ?' B8 G% M9 H% o4 K$ `里面参数设置有容量。电压级别什么的  Q1 Z# }% Y, m/ p* y+ `
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc 7 H8 t) m) i! N. h0 a! P/ j

8 s6 [0 ~( z) b6 W3 |
0 P* x! h4 K% _- Q& C    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。; Z& j6 i$ g, I! ~/ q/ H( a  [6 P2 [! D
& s( E+ _  L/ {. B; A
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
2 B" g2 S" ?3 e- }4 ~* Y6 a4 f  P9 i5 Z) `

' I+ k$ o- K1 j3 n# e( V    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
4 p2 i3 N5 Z5 R" z6 r6 U; H; N就是改了参数而已?
- T  S( c. a% v0 k不应该啊! w5 w( J, E- ?5 c# J0 B8 i. s
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
2 ^* }; }$ E( E, p& |- b( R0 D& J, F0 y6 U4 ^5 M* z  [2 ^
我是菜鸟,也不懂哦
4 a. q2 A4 [6 I! k+ t& g不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy 1 I4 ^# M# c& Z2 N" Z; }
8 q: d* ^$ e8 i

; b2 Y4 S- o& v( j, R! R    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    8 z) T0 t  d2 n
      V' \3 X' |  e: }6 u* A
    * U9 k, Y# Q' x- {3 M; ~4 {& d   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】