设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4302|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
  M1 H% S: I7 J8 E  M  {
" Q, R. D5 n- l' F5 x  i. U小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。! `0 V' W! v" l' i1 F$ [

0 P3 E$ H& b- T+ o+ n( `把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。5 M/ f0 w! {& e1 @; ^: X/ Q+ Q
' k- m; m! x* v* P. E
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
! H) W8 b1 k5 w; P& B2 T
, {/ Z* l6 i2 m6 s# `不知道这是什么问题。
: r! ^1 W; G, O; t. o1 A) v, [; Q9 |3 z. Q  {  Y
望大侠指点。# s/ ~4 }9 K" N. D5 M) b, d6 P4 A" q

! H0 l0 [/ g5 R1 Q+ z4 `8 z另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
" J; c; y; K. E' O6 h( f; G& o6 s9 ^$ `4 q
问题补充一下。
+ q. m$ I& C, C, O
0 q( m) k% d6 @+ n0 v仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。6 d# l: K- g9 p. t: s, }% T( B; K' N

' q  ]' d8 ?  {: u提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
  k+ r/ H, H6 M4 n) Z' x+ o+ |2 Z1 p: r! y8 C+ e
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。9 ^; A$ B, W  N4 `* k7 S4 r

- f& a; ]: }; |; Z, L, L2 V8 K! C希望有大侠可以指点一下。
9 X. \, Q- U! [8 O
  S6 @  b: I1 ^) C万分感谢。
1 }2 L6 [; _6 A2 m% o
5 \$ D' \# m" i7 O: _; _4 O' e$ c/ A, O# C
问题再次补充。
3 E5 o( h% S% g4 {% G7 J4 _* @% \/ E# J$ L9 V4 ^' G' g
经过这两天我仔细查看各种信号。
5 _  H& Z1 D" G- Z0 J" I
2 B; V* k$ M' `, L6 I# d0 e1 a  s$ g发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.$ R; j3 k, ^. s% O/ a) x) s" _
% U: l2 c: @, C$ c, q' z
是不是也就是说发生了换相失败?  D; f4 c7 ]  Y8 q4 l3 N" R

' A5 D0 }  {/ x' V! T' s; D根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。6 U6 @5 T. J$ n% T4 |/ u
3 g4 o. \# I' s" ~5 W  b
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
7 V8 Z! Q' r$ R. M6 g: o& d; Z( M0 j5 }
还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
  r- J- y. `+ ~6 O% x+ O' d那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做" [8 _. i- Y! u1 j. j
我咨询过% ^( C+ D/ w! @$ X
基本跟环流变的等级一致就行1 \' H" W3 a  w& A! N, `4 Q
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
8 L1 u! w8 p9 W电源设置525KV,容量420M
1 r1 ^8 H& v; x* t; Q! v基本没什么问题
2 x! Z: I, B+ U  G' ?5 M  fPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc ! r: {7 k- Y$ o# _) }0 ~7 K

1 L4 E' m7 ]1 @# Z+ N
1 x2 G* O: V, Q5 j% ~' ^) b  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
# T/ y; q+ Q; M0 d* a% Y4 t; ?$ r7 ]+ \
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
, }2 I! ~9 X! e, E) ~0 l7 j+ p: P, N6 L
  N2 R* R  k' N  I- O4 s0 _0 d) R1 p; A1 f5 W0 p0 z
    就是交流三相电源3 Y* [" P8 e" o7 {
里面参数设置有容量。电压级别什么的6 V! Z0 o1 ?/ e3 _& h& N
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc 4 e8 B  s0 \7 D) i/ V/ M" R4 p

0 x/ t* m9 K/ E2 D; l; L( E, h
0 F0 r2 B7 i$ E0 S    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。
1 p* g1 u! q7 q9 M
: _0 u7 x" d9 ?, J' y: k. n/ ]逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 ( u5 B$ S! W. ~0 H
3 S0 ^+ o- B! A: K" T
* r8 B; C# z$ N+ n
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧% g) y' W+ C% }& A% O
就是改了参数而已?
+ b# g( ?0 J) t! w) A不应该啊3 h  d+ [$ S9 n$ ]
交流电压是会被换流变的电压给钳住的
* x  h$ u: m9 p( [+ E嗯' c, u) b8 h6 z& a: l1 \
我是菜鸟,也不懂哦
2 [. R5 m! S( {4 `2 p6 }, p+ s不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
9 g2 X/ y% t# N5 L# @. d0 h, F% S& y- [/ e: P

9 o% ^  f- d. t    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    : O4 w* ^& l( B9 x0 m4 A2 n! `" a0 D( S; g9 S

    5 T- x' W) {! L- L0 Y1 w$ w   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】