本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
# i0 t8 }% w$ r/ v' a5 \& u& y- i0 h% L. y
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
/ K' p9 [  F+ u+ b0 K* G
; S5 e) C: E$ l3 h, Y把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。: ~& M  m/ n. ?0 ^
# h/ E* U( L1 a: [3 O, W! z- Q+ v
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。* ^* f/ |; n/ ?
" g5 w  y$ r( W% c3 m: m! N1 G
不知道这是什么问题。
- W( U9 m, t, J
. c; P  e) A4 j9 r3 Z望大侠指点。
9 U$ {+ ]7 X% Q  E2 E" a3 S6 w. c
- Y' |9 E) F9 A) |% P3 u% E3 V: ?另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。' P: G! s9 Q2 r# _& p7 X- ^
! Z: I6 Z2 n; t( Z3 U
问题补充一下。7 \# P0 u- Q. u9 ]! O

8 x8 W9 o4 q  H$ Z仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
& z( K0 y- }9 r9 [  ~+ l  s9 {' `: W- G2 t! {; M: d, q
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。; v6 s3 l; u1 J5 s) ?9 F$ V/ Z, x
8 E7 q. @3 `, t2 i- U0 J: Q
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
- t9 q5 Z0 p. A0 z! O
$ C1 l7 A" j$ t: x# N希望有大侠可以指点一下。
! c. H1 v2 X2 x2 [  S) j$ R% F, l5 b7 J/ Y
万分感谢。! q8 |3 X% Q% \8 T4 H$ ?1 X
' b% H0 p- ?( \# w; w
8 a! E! H% ^6 m% H# z+ H- M$ C
问题再次补充。
2 {) l( v  k; K6 S1 q* c- U& O' r8 N5 e7 u  [
经过这两天我仔细查看各种信号。
2 m& y: M3 |0 c# D, t% Q/ @
9 N0 V/ @2 g% y1 P6 |1 u' t8 R发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
" t/ `: T+ L  F& a0 K) Q9 t
2 z3 d$ f0 T% |$ o, i$ x  l! a是不是也就是说发生了换相失败?) v0 @2 p/ e3 s% c; q( Y8 }( L
& j3 G; B  Y, E) H/ W% C: v6 K
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。- R+ e. n& i* P9 _8 V

7 z% I* z) A, B4 Z8 Y! s: c发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
! a! m) j' T: E3 \) z9 m/ e; K1 w; i
3 g2 S) ~5 X# Z+ ~* Y* @, ]$ V还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧- J: q, B+ B3 a# S% ?) d5 n6 D
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做3 }8 e2 W9 E( e! X( b- L
我咨询过
0 s+ T; H$ n1 N3 g2 `8 X基本跟环流变的等级一致就行' ?3 w; a) k9 S& O0 K# R
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的* s+ X  M1 g% }, C! p
电源设置525KV,容量420M6 a7 j; Z, W  y0 I& n. ^+ E4 ]9 B
基本没什么问题+ \! j( [5 L: O1 {3 `& |
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc 7 Z, R% U1 `" Z% S5 d1 J
  f: ^- E) x8 e! M

5 w3 {& A& w* B$ V+ M) x  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
) W' ]+ D+ M6 ~. B: h4 K
, N# i. n# S2 v* p2 I+ `我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 . r. J" t$ w; b- l, B
+ ?3 \& o+ P9 q9 `! ]! g. }( h

) M1 e2 A) ^+ W" X    就是交流三相电源) [8 H+ }4 J; Q. ?! H1 y
里面参数设置有容量。电压级别什么的. R6 E  ~4 o0 d4 w; }6 U
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc 4 Y# X3 s/ C9 n; H! P( @' ?1 x7 K% W
' G/ K$ a( d  s' ?
: k, C' p3 F) J; `6 `
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。9 d# U# c) U5 k3 D
3 K: e4 X& `6 o7 m8 q: Y
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 * T) z0 @) x+ X% e

) P& d6 U5 L, g+ R' {* P' Z
- h- L9 ?: |# P+ f* N    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧% R2 P+ I$ t- w- M
就是改了参数而已?: x+ D- [% P- j* v
不应该啊7 c+ y( B; W" _/ h& u) w- I2 N% \
交流电压是会被换流变的电压给钳住的& S; R( `- [# [

# U* H8 ~, N, \* {  c; b我是菜鸟,也不懂哦) Q5 H* R! q8 Z1 p8 Q' K) k
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
4 K4 U& f0 j4 O1 \4 C; g* [# S1 @3 b8 s+ Q& \6 z  G9 X

: h2 L2 K' Z5 s! q8 h; D    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 1 I. T+ U, m6 Y0 K& C# s2 s+ l

    6 e" e4 l- y4 l7 K' x6 r6 P( M; O7 j+ Z0 C) j
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。