版上各位大哥,INPUT变量是否可以用INIT附初值,如果可以的话,应该怎么附?谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos
9 X) `7 W  X. h7 u
1 c  |# t$ P4 c  w; s! q4 @1 b5 }
    同意楼上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 16:34:32 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos
* \/ ]. |& ^( Y谢啦,楼上。, }1 z& g9 I8 ~- F
小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用INPUT量重新输入MODEL,在T=0时刻,电网侧电流的值该怎么给,还是系统会自动给零?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 23:06:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-4-9 23:08 编辑
    . i* y6 Y: C" |5 J7 O
    回复  himyamigos
    % [; l4 U/ d; A4 B% ?谢啦,楼上。
    4 M+ p$ s: o7 N' ]# s" H) g小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用IN ...' j, A/ N- S* z6 g
    entropic 发表于 2010-4-9 16:34

    9 V8 H! _2 [2 A6 e; Z
    3 I4 L2 C  v: W' n  b1 C: o& |+ F- [" I( R- U
        电网侧的电流初始值取决于主电路里稳态计算的结果,除非你设置不进行稳态计算(所有电源开关初始值都大于等于0),那样的话会从0开始
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 10:42:27 | 显示全部楼层

    RE: INPUT变量初值问题

    本帖最后由 entropic 于 2010-4-12 10:44 编辑
    5 F: z+ z7 z' [' F1 p% |( y/ b% V  V/ u* D$ u( [5 w
    回复 5# dongchch 3 m; j$ ~; u4 y0 D/ z9 j3 \' u3 t- A
    谢谢斑竹了,不过为啥我的仿真结果总不对,仿真结果总是特别大,我自己接反馈量时结果就正确,下面是我的仿真图,电网侧电流用couple to circut指针取出,然后用TAC量给入MODEL模型
    PMSG.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 14:46:42 | 显示全部楼层
    回复 6# entropic
    . `, \7 T, g9 N' ~, N% x0 X% y
    . J% z2 V; ~, D0 f" Y3 C: D8 Z2 Q& J) m) t; B0 Y, b
        仿真结果大具体是指什么呢(端口电压,电流?),确保你models没有问题的话,一般电网侧的问题还是比较好找的,不过光从图里很难判别出来,搂主可否再详细的解释一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 15:04:53 | 显示全部楼层
    回复 7# dongchch 0 U+ A+ P, c) \* V0 z! d7 \
    这是发电机出口的三相电压,幅值肯定不对。models肯定是对的,我自己给定反馈值时models算出的出口电压大约为690V,而从电网侧接入反馈值时结果就和图上的一样了,估计是反馈值的读取有问题。不过还是谢谢斑竹大人的热心帮助了
    ddd.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 16:38:38 | 显示全部楼层
    从结果图来看,数值计算肯定出现了问题,你的models里是否含有分母接近为0的情况呢(比如arctan计算幅角)? 反馈值的读取都可以测量观察的,如果还有问题,可以把模型发给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 19:31:29 | 显示全部楼层
    回复 9# dongchch ) y% O4 D3 k8 \2 R
    谢谢斑竹大人,问题已经解决了,是我反馈值太大了,而model中含有微分计算的步骤,求导之后结果就不对了。我把反馈值给缩小1000倍之后结果就正确了,总之十分感谢斑竹了