INPUT变量初值问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
版上各位大哥,INPUT变量是否可以用INIT附初值,如果可以的话,应该怎么附?谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos
  k0 y* H  [. U3 l* o. C% L/ G
0 x, F$ I$ Q# \1 K  \" r: A1 A+ o1 B2 I- g" p1 r
    同意楼上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 16:34:32 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos # ~! O$ q' _/ _' H! w* s
谢啦,楼上。
6 i$ h7 Q) k4 J/ p0 z2 j# {小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用INPUT量重新输入MODEL,在T=0时刻,电网侧电流的值该怎么给,还是系统会自动给零?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 23:06:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-4-9 23:08 编辑
    " k4 K( h& a, V4 C6 _& v7 B
    回复  himyamigos
    , w5 G" p+ Y! H) v谢啦,楼上。4 a6 r, ]- D2 _& K# o7 v- ]
    小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用IN .... w2 C' n: A& t. Z
    entropic 发表于 2010-4-9 16:34

    6 H3 J& e0 h5 J6 c9 v7 N# ]
    2 \2 S6 H/ D2 _6 U  x6 {1 u. R* t
    : c! ]: }" v% d$ R, t  _* ^    电网侧的电流初始值取决于主电路里稳态计算的结果,除非你设置不进行稳态计算(所有电源开关初始值都大于等于0),那样的话会从0开始
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 10:42:27 | 显示全部楼层

    RE: INPUT变量初值问题

    本帖最后由 entropic 于 2010-4-12 10:44 编辑
    4 W/ Z+ k! i% M# @
    , R4 W& G/ o+ B+ O0 t回复 5# dongchch
    2 g  P, p5 T9 u* g2 C谢谢斑竹了,不过为啥我的仿真结果总不对,仿真结果总是特别大,我自己接反馈量时结果就正确,下面是我的仿真图,电网侧电流用couple to circut指针取出,然后用TAC量给入MODEL模型
    PMSG.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 14:46:42 | 显示全部楼层
    回复 6# entropic 9 _. y+ ~8 `2 v0 |' [

    % ]7 z9 f: G- I; B0 p5 J2 H; r* X8 K- W$ U: w
        仿真结果大具体是指什么呢(端口电压,电流?),确保你models没有问题的话,一般电网侧的问题还是比较好找的,不过光从图里很难判别出来,搂主可否再详细的解释一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 15:04:53 | 显示全部楼层
    回复 7# dongchch 7 k7 P" g. g) D( h* f1 \
    这是发电机出口的三相电压,幅值肯定不对。models肯定是对的,我自己给定反馈值时models算出的出口电压大约为690V,而从电网侧接入反馈值时结果就和图上的一样了,估计是反馈值的读取有问题。不过还是谢谢斑竹大人的热心帮助了
    ddd.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 16:38:38 | 显示全部楼层
    从结果图来看,数值计算肯定出现了问题,你的models里是否含有分母接近为0的情况呢(比如arctan计算幅角)? 反馈值的读取都可以测量观察的,如果还有问题,可以把模型发给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 19:31:29 | 显示全部楼层
    回复 9# dongchch $ L* s6 @/ I; A/ t3 C# J
    谢谢斑竹大人,问题已经解决了,是我反馈值太大了,而model中含有微分计算的步骤,求导之后结果就不对了。我把反馈值给缩小1000倍之后结果就正确了,总之十分感谢斑竹了