INPUT变量初值问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
版上各位大哥,INPUT变量是否可以用INIT附初值,如果可以的话,应该怎么附?谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-9 16:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos
, e+ |) M8 k3 G2 X5 u2 r- K. Z8 Q/ x7 ^

, n3 g2 W% n! Z- F1 `    同意楼上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 16:34:32 | 显示全部楼层
回复 2# himyamigos
$ h7 T" M$ U0 [+ F+ v8 y5 L! ~3 o1 F谢啦,楼上。
- ^. J& q7 O, a* K8 j1 ]1 W+ z小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用INPUT量重新输入MODEL,在T=0时刻,电网侧电流的值该怎么给,还是系统会自动给零?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 23:06:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-4-9 23:08 编辑
    5 c* u4 d5 Q$ e6 o3 ~
    回复  himyamigos ; V* K2 z: s( w, D: I
    谢啦,楼上。) P# Z% f0 l. q/ |  j, p& w  q3 \
    小弟最近在用MODEL搭永磁同步风机的模型,把电网侧电流作为反馈量,用IN ...
    * O7 O0 ~$ v# eentropic 发表于 2010-4-9 16:34
    1 s- g$ @( W5 X$ B  K2 C
    6 T7 ?# a+ I2 x% k, X, V; z

    # J- r6 _) A( o" R' y3 C! ?    电网侧的电流初始值取决于主电路里稳态计算的结果,除非你设置不进行稳态计算(所有电源开关初始值都大于等于0),那样的话会从0开始
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 10:42:27 | 显示全部楼层

    RE: INPUT变量初值问题

    本帖最后由 entropic 于 2010-4-12 10:44 编辑
    / E2 D$ k8 u) k; z5 u
    1 q- v. J3 H9 y回复 5# dongchch
    . J/ t! A' R* t0 t2 k. b( i+ v% N0 S谢谢斑竹了,不过为啥我的仿真结果总不对,仿真结果总是特别大,我自己接反馈量时结果就正确,下面是我的仿真图,电网侧电流用couple to circut指针取出,然后用TAC量给入MODEL模型
    PMSG.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 14:46:42 | 显示全部楼层
    回复 6# entropic
    , d& i3 N3 o2 ?+ j& b
    , m/ G; c; k2 N7 F) L+ V% C8 [5 l! F6 g$ F0 y. O$ x( ]
        仿真结果大具体是指什么呢(端口电压,电流?),确保你models没有问题的话,一般电网侧的问题还是比较好找的,不过光从图里很难判别出来,搂主可否再详细的解释一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 15:04:53 | 显示全部楼层
    回复 7# dongchch 1 w+ g0 |0 i1 e" D' l
    这是发电机出口的三相电压,幅值肯定不对。models肯定是对的,我自己给定反馈值时models算出的出口电压大约为690V,而从电网侧接入反馈值时结果就和图上的一样了,估计是反馈值的读取有问题。不过还是谢谢斑竹大人的热心帮助了
    ddd.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-12 16:38:38 | 显示全部楼层
    从结果图来看,数值计算肯定出现了问题,你的models里是否含有分母接近为0的情况呢(比如arctan计算幅角)? 反馈值的读取都可以测量观察的,如果还有问题,可以把模型发给我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-12 19:31:29 | 显示全部楼层
    回复 9# dongchch   F9 @/ L1 X* m9 i1 t$ t- F# m5 H: [
    谢谢斑竹大人,问题已经解决了,是我反馈值太大了,而model中含有微分计算的步骤,求导之后结果就不对了。我把反馈值给缩小1000倍之后结果就正确了,总之十分感谢斑竹了