设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3815|回复: 11

[讨论] 求助:PLOTXY中出现警告

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-4 19:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
无标题.png 如上图 请高手解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-4 22:17:07 | 显示全部楼层
楼上图片显示不能读取文件的原因是该文件不包含任何数据,ATP程序是要先RUN以后,才可以在PLOTXY中看到图形的。楼主有没有先RUN一下?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-4 23:12:22 | 显示全部楼层
回复 2# ziming0463
7 R2 a: z* f, w& V& r' j8 x' Q$ L$ w* J2 {

7 ?, y2 A) e+ c* M: r  P+ w    run了 还是这样 这是ATPDraw里的图 1.png 望解答 多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-5 13:43:30 | 显示全部楼层
我用楼主给的图试了下,可以PLOTXY的。楼主应该是想要仿真下,线路发生短路故障时发电机端短路电流和线路末端短路电流。我随便设了下参数,运行了下,是可以出来图的。你重点检查下开关的参数设置还有线路是不是都连上了,有没有重叠的线路,只要能在ATP中运行肯定是会出结果的。你可以直接创建一个.ATP的文件,然后右键运行所以的结果包括图形都出来了,楼主试试看行不行?

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +6 +10 收起 理由
dongchch + 6 + 6 + 10 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-5 15:18:59 | 显示全部楼层
回复 5# himyamigos 0 E8 ^) b1 V" B/ F0 k8 L
; k9 |3 ^. F1 W
3 ?  y  U* t9 b; Z# m% w
    多谢版主  我是菜鸟 在做毕业设计 很多地方不会 我把参数设置图贴上来吧 求楼主解答 Xopt和Copt都是零 2.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-5 15:23:35 | 显示全部楼层
回复 4# ziming0463 6 P7 m7 T. T, P+ n' q

; O- X0 [6 V" E0 w1 ]7 j% o
  K8 ~" b" l/ m* W; b    我做的毕业设计是输电线路的故障测距,我用的双端行波法。现在搭的这个电路是想测量故障时两端接收到的故障电流行波,但在参数设置时遇到很多问题,在没填参数时也可以仿真,但填完后就这样了,求高手解答。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-5 16:09:27 | 显示全部楼层
您已潜水72小时以上,不能浏览楼主帖,请回复后再刷新本页!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-5 22:01:48 | 显示全部楼层
回复 9# himyamigos ( [# S. m8 G7 N4 |: p/ K& B

; ~4 I5 A. \: Z, {5 R+ r2 j
; b4 w3 m  \: M. X8 w- O4 \5 O    万分感谢 终于出结果了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-8 15:56:03 | 显示全部楼层
你这个用的是什么Line model啊?
& y" O5 x/ I2 o4 q( }如果是Distributed line model的话我没有找到楼主用的这种啊。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 13:40:16 | 显示全部楼层
有啊 分布参数线路里三相有换位线的线路
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】