从实际应用来看,PV点应是保持发电机高压母线的电压恒定才有意义
2 [+ l6 q+ [, q. m$ |& c9 H5 c如果把升压变的高端设成PV(相当于在高端凭空多加了个无功来源) $ w* g! O- N4 g+ S8 _4 z
' u+ Q: K7 {4 M9 i3 T0 Y
解释一下吧: 6 s# x. g& a$ c4 J7 r q
% k8 X4 X; @ l: R9 Y2 H实际应用中,究竟是保持发电机高压还是低压母线的电压恒定是由发电机调压器的电压采样点来定的, 即如果你的PT是装在低压侧, 那你就是保持低压母线的电压恒定. 同理PT在高压侧就是高压恒定. 不过你一台发电机只能保持一个母线电压恒定.
* B( t2 v c0 ~2 K/ U% r+ I2 }6 b# q- u6 U9 b
所以, 低压侧的电压是无法保持恒定的. 原因是低压侧的电压由高压侧电压, 变压器阻抗及流过的电流决定. 且其中的电流大小是变化的. 如果这种情况下你不调整低压母线为PQ, 那才是 在算法中表现为多了一个控制条件(低压侧电压本可由高压侧电压算得, 可你有强行将它设置为定值), 这就是你不能收敛的原因所在!" g: |8 w* j% T9 _
2 Q q5 s, _5 d1 \& ~
希望这个解释能对楼主有所帮助. |
|