PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。
9 I, A' b0 a" B6 Q8 K( N0 D 在计算时作出了如下假设:
' [* Y& Y# v* t. F7 e+ I ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
C+ y+ H6 [7 T7 G9 I; q7 Z ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;9 d+ P, ?& z# P+ }& R: T# h
③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
4 D( U* a. ^' A4 U 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
; w9 P$ L9 u! j: Q ① 电网各节点注入功率约束;
! _ @; |/ L) G5 v" p/ u ② 支路过负荷约束;