发表于 2010-3-11 15:28:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑 5 Y/ ]1 d* `4 I- H& r# E
6 }; d' W( D' z4 z$ F4 }PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。1 D, ]' |3 |; |% ^; {0 A% M
在计算时作出了如下假设:+ v1 |3 L9 M6 ]- I' Y8 S( v
① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
& \4 R; n3 m, I5 X; g ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
8 b! e9 n4 u" ], C5 _& x( j% ^ ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。: U/ H; U; i. x0 j
在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:4 Z8 ]9 c5 L4 Y9 Q3 ~5 |
① 电网各节点注入功率约束;( O/ y3 o7 z4 |+ f% Y
② 支路过负荷约束;
, ?4 w @" N, Q- G. [ ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|