求助:powerworld怎么计算ATC

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-9 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁知道powerworld怎么计算ATC呀,能得出具体的数值吗?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiugehust 于 2010-3-11 15:30 编辑
/ G, A0 @0 `' U: a1 [- F! v) k% O* S  v9 i* M
PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。  g8 Y( s5 g, Z- g  ]2 _( c
      在计算时作出了如下假设:
3 U/ t  o1 u- m, q3 ^+ L/ {" u1 _     ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
4 T* M: d5 c8 L- s. O# j     ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
5 H" v) Q. U$ Z) ~( Y( G& l     ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
2 U4 \8 v) l% ~3 R    在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
8 t; U% Q( Y- C2 V" X+ N    ① 电网各节点注入功率约束;
/ g- p7 G4 Q# b: n& k    ② 支路过负荷约束;+ t- I8 b, ]5 S3 h
    ③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:01 | 显示全部楼层
PowerWorld软件附带有7节点的算例,你可以通过该算例了解和熟悉ATC的计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-20 19:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiugehust ! c. D2 u( i( X# B) N
5 b9 N- x8 N" T* L% g- q5 _8 R
5 ~: t4 o/ z( C( N  N4 {
    谢谢!