PowerWorld软件具有ATC功能,从快速实用的角度出发,采用基于分布因子的ATC计算方法,采用直流方程推导出3种直流灵敏度分布因子的矩阵表达方式(ATC的计算使用到三种直流潮流线性分布因子:线路开断分布因子LODF(Line Outage Distribution Factor),功率传输分布因子PTDF(Power Transfer Distribution Factor)和开断传输分布因子OTDF(Outage Transfer Distribution Factor)。以此计算跨大区域的互联系统区域间的ATC。 g8 Y( s5 g, Z- g ]2 _( c
在计算时作出了如下假设:
3 U/ t o1 u- m, q3 ^+ L/ {" u1 _ ① 系统基准潮流是可行的,对应于一个稳定运行点;
4 T* M: d5 c8 L- s. O# j ② 系统的负荷和发电变化很慢,从而系统无暂态稳定问题,且系统有足够阻尼以保持动态稳定;
5 H" v) Q. U$ Z) ~( Y( G& l ③ 在系统电压失稳前,至少有一个节点电压已达到电压上下限。
2 U4 \8 v) l% ~3 R 在上述假定下,可忽视系统暂态稳定问题,静态安全约束校验则采用“N-1”准则,考虑如下约束:
8 t; U% Q( Y- C2 V" X+ N ① 电网各节点注入功率约束;
/ g- p7 G4 Q# b: n& k ② 支路过负荷约束;+ t- I8 b, ]5 S3 h
③ 联络线割集潮流动态稳定约束。动态稳定约束可预先计算并最为代数约束在模型中计及。 |
|