设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1527|回复: 5

换位导线

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-4 19:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: lianglec
研究方向/专业工种: 电气
课题项目/专业特长: 变压器
兴趣爱好:
居住地:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
500kV及以上电压等级变压器线圈使用换位导线绕制,换位导线允许有短路情况吗,最多允许几根线短路?会有什么影响呢?换位导线在干燥之前用500V摇表多次摇短路,对导线绝缘情况有影响吗?谢谢!!
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-4 21:29:20 | 显示全部楼层
欢迎光临啊,有机会多多交流
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-4 23:28:36 | 显示全部楼层
500v的摇表 没记错的话 这是机械摇表中电压等级最低了吧 用它摇超高压变压器 合适吗
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-5 20:44:40 | 显示全部楼层
回复 3# liu0411 * r7 E3 f' N0 o1 a
  |0 r$ b; @, ^7 p  m$ A/ z3 |' B

' J9 ?' B/ j' _6 G/ C. k( F    不是摇变压器,是摇绕线圈用的换位导线,换位导线使用前摇一摇看看换位导线的单线中有没有相互导通的,如果有导通的可能会引起环流。我们车间用的摇表还有100V的。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-5 22:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# lianglec & {+ x3 _$ _( A/ _; }1 P8 E
: Y3 p; R; t3 ~
4 ~# J1 U1 x& A# P6 V2 W/ J
    是我无知了
, `# R. q& s/ m6 p有机会到天威英利给你问一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-6 19:13:50 | 显示全部楼层
回复 5# liu0411 9 a# W4 O" A% v* A; y  g
0 w6 W0 {/ I4 M) z: V
* W; w' ~7 s7 {
    谢谢您!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-29 03:03

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表