楼主: shutter

请教 这个相位差是如何产生的?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-25 15:45:55 | 显示全部楼层

. M6 _5 |. t' L2 ~- F2 g1 U
2 u" t: T- r, i; w1 k我是退休老头,不是专家,不是看不起你呀!可能我看不懂你的图,但是你这次的贴子,我还没有看懂,这个不发电的这台变压器是否通过发电的主变压器,经过500kv母线供电的?那应该同你说的在两台不发电时,通过两台主变压器对你们工厂两台6.3kv高压厂变、再经过不同段的380v侧并列,是一样的。如果还发生这个情况,是否应该在6.3kv侧也应该测一测它们的相位差?不要动不动就说专家看不起工人呀,大家都是在讨论嘛?
% w" z+ H4 u! K# `: l  P这个特殊的情况,不尽用测量电压,还需要看波形,······。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-25 19:23:36 | 显示全部楼层
    电力系统的一个现象么 搞调试的瞧不起搞安装的 做工程的看不起搞生产的 估计搞调度的谁都看不起吧 中国人么 就这德行了 没针对任何个人 现实就是这么回事 一不小心当了个工人 处处都得装学生么。。。俺真的不懂  向真专家们求教了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-25 20:03:14 | 显示全部楼层
    谢谢你的开诚布公的豪爽。不过你的“打击面”可能太大了,呵呵。不一定是谁瞧不起谁,也有可能真的不清楚。我冒昧问一下,你看见这一次380v母联开关合环跳闸的时间,在这一天有什么设备检修过?380v母联开关合环跳闸时在表计、保护上有什么变化?我不是怀疑一切,如果,检修不当会造成意想不到的异常、事故。因此,我多次说,在这种运行方式下,你测量出380v母联开关两侧电压异常时,应该在两台机组6.3kv的压变去测量电压是否同样异常?如果,不异常?那么这两台6.3/ 0.380的变压器的接线不是有问题吗?今天,就谈到这里。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-26 20:46:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shutter 于 2009-12-26 20:55 编辑
    7 [, v' L+ y6 b2 x4 g
    谢谢你的开诚布公的豪爽。不过你的“打击面”可能太大了,呵呵。不一定是谁瞧不起谁,也有可能真的不清楚。 ...* P. l( H+ R) ~! @4 l
    shuzhiyun 发表于 2009-12-25 20:03
    5 W$ A% h% ?* b( J8 u
    没检修 一次还从来没动过 老先生到现在还是固执的认为接线存在问题。。。我也无话可说了~不过我基本上想明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-26 20:51:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shutter 于 2009-12-29 08:47 编辑 4 w3 J  l8 ~/ R) h. s
    6 H2 J) ]. E. K5 _$ x
    我想明白了 实际段上电压是变压器副边电压和负载阻抗(各个负载阻抗并联得到的总阻抗)压降的向量和 压降中阻性负载压降与电流同方向 而电流则随负载阻抗特性与副边电压呈一定夹角 副边电压不存在角差但与阻抗的综合压降求向量和后则会产生角差 这个角差大小跟段上负载电流大小和特性有关 运行的机组由于6kV段上有较大负载所以阻抗压降较大 会造成段上电压产生较明显的相位差
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 11:01:00 | 显示全部楼层
    我在17楼回答过:"合环过一次母联开关因为过流跳闸,这是事实,这确实说明有问题,应该说有相位差引起的可能比较大,但是,也不排除数值差引起合环时潮流过流跳闸,我在你第一篇贴子看到,一台机在运行,另一台机停用,运行的一台机下的厂用变压器可能是带厂用负荷(比较大),而另一台机停用下的厂用变压器是空载,通过你工厂的主接线合环也可能引起合环时潮流过流跳闸,当然,根据你的描述,又不太可能。"根据你的描述,就是有可能因为数值差引起合环时潮流过流跳闸,这个完全可以经过潮流计算来核算。因为,我没有你们特殊运行方式的数据,我也不好瞎凑数乱计算。你是一个非常好学的大学毕业生,虽然不是学习电力专业,就用物理等基础知识,这么钻研,真不简单。向你学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 15:05:24 | 显示全部楼层
    在真理面前,没有专家和工人,大家都是光着腚的小屁孩……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 15:15:47 | 显示全部楼层
    我想明白了 实际段上电压是变压器副边电压和负载阻抗(各个负载阻抗并联得到的总阻抗)压降的向量和 压降与电 ..., n4 U# d/ k+ t4 O9 P) ]4 F6 w
    shutter 发表于 2009-12-26 20:51

    6 u. F3 v, [( n7 I1 V    难道就是传说中的机组出口没有设置就地无功补偿?厂用电低压上也没有设置无功补偿?挺好玩的……
    , e& |' y8 t0 A8 [
    * G7 C- x( ~  u, Z2 e  ~另:N-N`有问题的话则是另一回事,与相角无关。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】