 楼主| 发表于 2009-11-26 17:15:16 | 显示全部楼层
回复 10# gouxu908 ! J( h/ Z1 T0 Z* G: o* A# b  N

( B$ M1 F7 l. y3 `) n* N5 J9 v# J+ u
    末端负荷以超前功率因数运行时线路末端电压可能高于始端,就是这个啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-26 17:23:47 | 显示全部楼层
末端负荷既然以超前功率因数运行,即电流超前电压,电流呈现容性,那么末端电压当然有可能高于始端电压。4 k* {( I# p' k8 s' {$ z" s, x1 i% \
建议看看书,搞清楚基本物理概念。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-26 20:33:31 | 显示全部楼层
回复 12# gouxu908 4 H; O. ]+ D9 D, `5 J
9 G; ~" d8 i1 N4 ~+ `5 r4 n1 B5 W

* S* @$ K+ |  D3 n  K% ~$ @    关键是为甚么电流超前电压末端的电压就会升高啊,还有我的问题其实是滞后的功率因数为什么不能使末端高于始端?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-27 00:43:17 | 显示全部楼层
    路过,看看 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-27 17:19:30 | 显示全部楼层
    回复  gouxu908
    ; {( n# a- q# e, O
    : o8 K$ V- n6 R$ M1 q9 g
    3 r7 ^, X6 x2 }' D$ _, M; x* B/ F2 K    关键是为甚么电流超前电压末端的电压就会升高啊,还有我的问题其实是滞后的功率因 ...
    % I: x6 }" x: o6 V5 gbrushless 发表于 2009-11-26 20:33

    ! ~3 m1 v2 v6 D4 x3 C
    9 N3 g% c# S: w& r! W
    2 E- X& U2 r2 s9 b- t+ O    其实你还是没能理解。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-27 21:00:30 | 显示全部楼层
    回复 15# gouxu908
    2 j. C) c: ^- ^
    1 I* `  q) T" B8 f/ O
    - X; ?/ V! {# \, O0 O0 S    我只知道电流线路有对地电容,空载时相当于线路要充电,所以末端电压要高于始端。
    ! v. ?  c! A- q负载的功率因数影响电压水平这个,我看书上是从线路的派型等效电路解释的,书上把线路始端和线路末端的电压分解为横分量和纵分量。
    " ?9 X+ s# }7 R/ M如果线路末端负荷以滞后功率因数运行,则末端电压低于始端;如果线路末端负荷以超前功率因数运行,则末端电压有可能高于始端,也有可能等于或低于始端。
    - V- M5 c/ `5 z/ b6 |$ c+ w( @& u! D因为这里要看纵分量是否为负值。0 @+ ]( D+ I5 [3 D6 D
    至于你说的因为是容性电流就能得出末端电压高于始端电压,我真是没理解。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-27 21:02:06 | 显示全部楼层
    修正下:是把始端电压和末端电压的差分解为纵分量和横分量,不好意思
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-1 13:25:58 | 显示全部楼层
    做个潮流计算应该就很清楚了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
    发表于 2009-12-2 18:11:06 | 显示全部楼层
    最好看看电力系统稳态分析,里面分析的比较详细
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-7 20:41:59 | 显示全部楼层
    负荷为阻感性负荷,当负荷过小时,其吸收的感性无功少,此时,线路的对地电容和负荷的无功补偿装置发出的感性无功多于负荷吸收的,造成无功过剩,从P,Q,S那个三角形可以看出,这时P较短,但Q会变长,因此S随之会变长,有负荷小,I小,S=U*I,则U变大,即线路末端电压升高。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】