求助:Models自定义模型建立及与ATP程序的交互

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-28 14:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    最近正在学习ATPDraw,但是想用些模型,但是程序又没有,所以想自己动手编写一个,主要是想用Models语言。可是又不知道如何与主程序交互,变量如何设置。比如,我想定义一个恒功率的负荷(特性是无论节点电压如何变,其负荷功率均保持不变),在MATLAB里面我可以用一个控制电流源来实现与主电路的交互,但是在ATP里如何实现这种交互作用呢?如果实现了,在ATPDraw下有如何用呢?请各位大侠指点指点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-31 15:45:36 | 显示全部楼层
    ATP里面也有控制电流(电压)源,atpdraw里叫做tacs控制的type 60电源,这个电源也可以通过models控制,你只需要把你建立的models的输出结点的名字起的和type 60里tacs name一样就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-10-31 14:49
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-7-26 17:16:23 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-16 03:33
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-7-6 07:51:50 | 显示全部楼层
    看到这帖子真是高兴!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-31 08:21:17 | 显示全部楼层
    怎么还没有哪位大侠来呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-31 16:25:46 | 显示全部楼层
    谢谢dongchch 版主。程序是不是会主动将与type 60相连的节点名直接作为type 60的tacs name呢?只要models的输出节点名与tacs name一样,不一定需要models的输出变量与tacs name一样吗?% C1 d3 W/ J- y, o+ m. C% o
    另外我还想知道,如果纯粹用models,而不需要与TACS相结合又如何实现呢,是不是需要用Type 94?如果是,又是如何实现与主程序的交互的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-1 05:27:36 | 显示全部楼层
    谢谢dongchch 版主。程序是不是会主动将与type 60相连的节点名直接作为type 60的tacs name呢?只要models的输出节点名与tacs name一样,不一定需要models的输出变量与tacs name一样吗?
    , E7 H  G8 d, _另外我还想知道,如果纯粹用 ...6 l- U1 q; Y9 m, S8 u/ ?# x
    zhaobing8017 发表于 2009-8-31 16:25
    2 E9 h" e4 Y$ y6 W

    3 o# c9 m! D7 r( L只要节点名字一样就可以了, 不需要连接. 如你所说,如果不用这个元件, 要和ATP里的电路进行电气连接, 则需要type 94元件, 这个元件类似与其它非线型元件, 和主程序有不同类型的电气接口方式, 形成 Thevenin, Norton等电路, 内部则用models来描述其外部特性.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 15:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-1 08:22:47 | 显示全部楼层
    谢谢董版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-8 16:43:46 | 显示全部楼层
    学习 了             。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 09:10:06 | 显示全部楼层
    回复 3# dongchch
    5 W2 a. O/ Z  j/ E* G3 I& h! I( n8 P  [* `9 w' ?; {# Q

    - B. c  ~7 {; T    请问版主,在MODELS编程中如果输入是某个时控开关的状态该如何申明呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-3-30 19:49
  • 签到天数: 153 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:153 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-7-4 10:46:52 | 显示全部楼层