    发表于 2009-7-6 16:30:41 | 显示全部楼层
    # D; K" r/ x2 G; J
    这个是没有问题的,凡是tacs能控制的东西models都可以更好的控制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-17 10:17:32 | 显示全部楼层
    谢谢dongchch,因为别的工作,这个问题就搁下了,今天过来看到你那么详尽的解释,非常感谢!, A' R* A' _& n" o
    我比较喜欢用MODEL语言实现某些模块的控制,可是很多时候都会与自己预想的结果不一样+ p1 V" z' W: @0 q" p
    其实,我的MODEL只是输出1个逻辑信号,想用tacs非一下控制另一个开关的关合,当然这个过程也可以用MODEL直接实现
    / T: h% V$ z* D. J  C6 w; x我的ATP是4.2版的,怎么找不到listsize.dat文件呢?为什么用model和tacs联合控制有分布参数的电路时,就会报tacs内存泄漏?换成集中元件,就OK了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 19:16:28 | 显示全部楼层
    谢谢dongchch,因为别的工作,这个问题就搁下了,今天过来看到你那么详尽的解释,非常感谢!0 j  Y0 O3 k3 L) F$ @) @5 C3 s
    我比较喜欢用MODEL语言实现某些模块的控制,可是很多时候都会与自己预想的结果不一样
      b9 a' Q& H0 ]; f" c其实,我的MODEL只是输出1个逻辑信 ...( X% A, x( {+ ~/ F4 X, R- t) w8 I
    yanxl 发表于 2009-8-17 10:17

    7 x7 u( v% f. i& k4 R6 e* J分布参数耗用更多的空间,listsize 好像在不同的版本里有不同的尾缀名字,不过都应该在atp的计算内核文件夹里,如果一定要用分布参数的话,能否扩大一下仿真步长呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-21 11:13:05 | 显示全部楼层
    由于分布参数元件的长度较小,步长增加,可能使元件长度小于步长
      }1 F; O- o  _/ @  j呵呵,真是很麻烦的事
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-26 15:13:32 | 显示全部楼层
    9# dongchch
    3 \* r7 a$ J8 z! Z
    2 X8 F2 s; l" [' k0 u& o7 Q) V9 t. Z. u  ]0 z
    想要使用model,可是语法规则关键词什么的完全不清楚,你可以做个介绍么,谢谢版主大人!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-26 17:25:37 | 显示全部楼层
    9# dongchch
    9 R# b+ l1 E" B2 x; Q2 F! d0 x3 K
    ; W5 U$ q+ Q2 |! H$ x% m: `, D9 s! \2 v( |. l: L
    想要使用model,可是语法规则关键词什么的完全不清楚,你可以做个介绍么,谢谢版主大人!" b0 i0 [2 O  F5 j
    gakubin 发表于 2009-8-26 15:13

    / d, Q: C* n) J! R
    # a: I: H( B1 L3 ]* j我整理一下有关models的资料,然后再发个介绍models用法的帖子
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-26 18:56:36 | 显示全部楼层
    16# dongchch
    / \. p" \5 x) \: A
    & s# V  S! E1 |& u) a4 H& ~3 m! V+ j: x
    真是太感谢你了!时刻关注着!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-28 15:39:34 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-4 15:10:48 | 显示全部楼层
    dongchch版主您好!请问如何将atp主电路的变化的电压作为tacs控制电路的输入信号呀?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-11 08:25:23 | 显示全部楼层
    我也想问一下这个问题,也是初学者的问题吧,
    " L" I: X" g; H3 p6 {6 g请问如何将atp主电路的变化的电压作为tacs控制电路的输入信号呀? 而TACS控制信号又如何为反馈给电网络?
    " G- m+ |/ u0 V) \8 |* l- z1 x手册上讲,控制系统与电力系统是完全独立的二个系统,各自求解过程完全分开。即使节点命名一致,也不会冲突。那么该如何连接呢?劳烦版主解释一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】