“TLine1.out' does not exist.”,贝瑞隆线路模型,郁闷死我了,这是什么意思啊$ u8 I+ {8 U- G* ^
贝瑞隆的线路参数模型,线路参数设置中需要几个模块的参数啊?+ F& a/ s: l* r  Z
我用了3个,一个是Line Model General Date,一个是Bergeron model option,还有一个Manual entry of Y,Z,还缺少其他参数吗?为什么模型编译能通过,但是线路没有参与模型的计算呢?: f' C: p$ t; o. N

, s( o" w& G- D/ Q# h% E  [1 W模型见附件,有不想下的,请给我留邮箱,我给您发,谢谢

500kV-sh.emt.rar

283.67 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-16 13:41:02 | 显示全部楼层
找到问题了,不好意思,单位输错了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-16 14:57:40 | 显示全部楼层
    奇怪 你这个case在我这里运行正常啊。。
    ( R8 w6 ]3 }4 b3 N8 M$ i# ]8 I) O你说的没有算表现在哪里啊。。有计算错误提示么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 11:11:26 | 显示全部楼层
    估计楼主的意思是加入模型后,对线路计算结果没有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-19 09:32:49 | 显示全部楼层
    是的,呵呵,不好意思,线路的单位参数是m,我是按km输入了,所以仿真的结果像线路是断开的一样,谢谢版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 23:13:35 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    9 S4 e" n* r. j; @: ^: i" I楼主的例子我下载了/ S& O5 I1 C' B& b/ \1 t
    4 p% Q9 _7 E. Q
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等
    ) Y7 O- y" _0 g  j* k) L* q+ F  N' m这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 13:09:21 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    / ?" o3 |' z7 l& R4 P楼主的例子我下载了  n2 l8 r, j& `! y. F$ ]; j3 G
    6 l7 w" A$ d0 x9 T1 _
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等
    % `" H5 {9 X6 L! n, e6 k1 m这些数据怎么手动输入到Tline模型里?8 A/ R5 x" m! y6 B5 E% H
    加菲猫 发表于 2009-7-22 23:13
    - q) x' n4 a- l4 W2 S& i  ?
    : \# V' T9 f* [- D$ q' i
    同问
    $ b6 U% C; G$ N6 n, g" y: ?) w. ?1 X
    ; \3 L' V1 A' Z5 R2 w4 `* B$ O7 k另外还想请教同杆并架的线路如何设置其中一回停运呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:11:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet * B3 W2 n  R% f' K
      一回线双端断路器跳开就行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:37:16 | 显示全部楼层
    不好意思,不会哦,来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 19:23:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    9 O7 x* ?0 h/ M4 d# [5 n  一回线双端断路器跳开就行!
    9 C/ U& W$ F: D: l1 E  ]8 Sskyboy1121 发表于 2009-7-25 11:11

    - ~. @* T* Z+ B' t2 m2 e8 b
    / a% b; p2 Y0 s5 u谢谢回答,但是线路回数是集成在Begeron的SubPage里面的,断路器应该加在哪里呢?如果加在Begeron的Tline外面,就所有回路都断了。请问怎样设置其中一回呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】