发表于 2009-7-1 21:07:22
|
显示全部楼层
二次接线图设计完成后,要进行回路编号,以便于安装图的设计和满足安装、检修等工作的要求。二次回路编号采用数字和文字结合的方式,按照“等电位原则”进行编号。所谓等电位原则,就是在电气回路中,连接于一个点上的所有连线均给以相同的回路编号。
, f& A/ I' ? f二次回路的编号主要包括直流回路编号、交流回路编号和小母线编号三种型式。
6 W& Y: K5 s1 C& r直流回路编号是按安装单位进行的。一个安装单位给定的编号范围.(1)一个安装单位分配约1000个号;正电源侧编单号、负电源侧编双号。
, v6 c# G( m* K$ p' L' t+ \1 L7 O(2)每一台断路器的控制回路分配99个号。当一个安装单位有4台断路器时。它们的回路编号范围分别为l0l~199、201~299、301~399、401~499。对于某些重要回路还规定了专用回路编号。比如,对断路器1QF而言,正电源回路用101;负电源回路用102;合闸回路用103;合闸监视回路用105;跳闸回路用133;跳闸监视回路用135等。4 D# G4 { Q. |7 m; o1 m
(3)继电保护回路分配99个号,为了和控制回路区分开,用01~099范围编号。! C" I0 H6 u; N5 J% }7 j
(4)发电机励磁回路、信号回路、隔离开关操作闭锁回路等的编号范围也有相应规定。
2 M4 P# `2 d0 ~1 R! h$ ~交流回路编号
2 k! H, }: g1 u9 q) S电流互感器与电压互感器二次回路的编号,由数字和表示相别的字母组成。使用时,按规定的编号范围依次编写即可,不分单双号。* F3 z% k# a n' i& Z
(一)电流互感器二次回路编号
% U% h" q9 }- U% S7 `+ f8 y8 c* r(1)每组电流互感器分配10个号,分配方法是:电流互感器1TA用U411~U419、V411~V419、W411~W419、N411~N419、L411~L419;6TA用U461~U469、V461~V469……。
* G- n& w l1 R# s* M' D; C. l(2)母线差动保护公用电流回路的编号有专门规定。
; q; Y" [- |! L$ U3 z(二)电压互感器二次回路编号! N1 G! u" v. i: e: j/ ]
(1)每组电压互感器分配10个号,具体分配方法是:电压互感器1TV 用U611~U619、V611~V619、W611~W619、N611~N619、L611~L619;对3TV用U631~U639、V631~V639……。
6 P0 {3 e" B0 U( o+ a) ]: j& w& n(2)经隔离开关辅助触点或重动继电器切换后的电压回路,以及绝缘监察电压表的公共回路编号有专门规定。
* o; W( p0 n0 [/ D- {/ b8 j三、小母线编号! k$ g) y: H5 j" f4 M* M# r, U
二次回路的小母线除了有文字标号外,还规定了专用的数字编号,详见附表。 |
|