    使用ATP进行故障仿真的时候,线路、变压器等元件的参数怎么选取?有没有典型值,或者到哪里查?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-27 15:14:43 | 显示全部楼层
    友情帮顶……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 15:22:42 | 显示全部楼层
    atp里有些模型对参数的要求比较严格,需要详细的几何构造和测试数据,如果详细建模的话,很多需要从厂家获得, 典型值应该能从一些电力工程手册中查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 17:53:41 | 显示全部楼层
    一般:! W# i" T8 }! F& T+ p4 @
          文献;5 L- [# d, @( U0 z9 F
          手册上的典型数据;
    5 \6 A! P4 K" [      实际参数;
    ( l, q) k( P( M, D4 Q比较片面,欢迎添加,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 23:27:21 | 显示全部楼层
    其实这是一个值得探讨的问题,尤其是当项目委托方并不是电网公司时,获取网络的准确资料是一件非常拖拉的事情,线路数据的获得相对来说容易一些,我感觉最难的是变压器的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-6-28 20:33:00 | 显示全部楼层
    我一直在找低压电缆的参数,但别说是频变模型的,连工频的也没有啊,只有一些半径啊,绝缘厚度之类的东西,要拿来算。利用电缆尺寸及材料用ATP算电缆参数存在问题,L Marti model 在ATP中没有,另外还有用有限元法算参数,还有用电磁场理论算参数的,弄的我头都大了。不知哪位有这方面的资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 04:43:22 | 显示全部楼层
    我一直在找低压电缆的参数,但别说是频变模型的,连工频的也没有啊,只有一些半径啊,绝缘厚度之类的东西,要拿来算。利用电缆尺寸及材料用ATP算电缆参数存在问题,L Marti model 在ATP中没有,另外还有用有限元法算 ...( [, K" K" m# d) D3 _- k2 _! b
    ywhywh 发表于 2009-6-28 20:33
    7 A) v, g/ v, n1 O$ E
    呵呵, 最近的研究怎么样了?+ o$ Z. w% f8 `; T. a+ p  l
    电缆的参数一般也就是只给这些了, 电缆厂商给出的电感, 电容也都是用公式计算的, 这些公式比emtp里的要简单很多.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-6-29 12:30:06 | 显示全部楼层
    那有没有国内外比较公认的研究模型?类似于IEEE14接点这样的模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-30 16:11:30 | 显示全部楼层
    9# liuyiqing
      B8 P& W7 d: e( \9 EIEEE的这些测试数据应该还是检测潮流计算功能的,模型参数都很简单。暂态分析要求具体详细的参数,应该没有公认的模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-1 08:51:18 | 显示全部楼层
    使用ATP进行故障仿真的时候,线路、变压器等元件的参数怎么选取?有没有典型值,或者到哪里查?
    5 Y! K5 O* h0 p$ s4 mliuyiqing 发表于 2009-6-27 14:41
    ! k8 q& y$ q5 g3 [: b" T& c
    国网公司最近出了一个一次设备、二次设备的标准化文件,里面提及了一次设备的典型参数。可以供你参考。