设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2799|回复: 10

[讨论] 关于单相接地仿真的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
    发表于 2009-6-20 17:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    我搭建了系统模型,做电缆电网单相接地仿真,出现的问题是
    : N; E& x, T6 G8 r8 f6 A1 M当改变负荷大小时,故障电流发生变化,理论上故障电流应与负荷无关
    7 M7 P. U4 _+ U0 e- h请高手给予指点,另外看看我做的模型是否有问题

    10kV电缆电网单相接地仿真.rar

    2.8 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-20 17:47:25 | 显示全部楼层
    谁说故障电流跟负荷没有关系啦?什么理论上,理论上是有关系的,负荷是会反供电的。我的论坛资料没了,没法下载你的东西,告诉你的QQ号然后我帮你看看?如果我的回答还行,请给我评分!谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-21 08:11:05 | 显示全部楼层
    QQ:281846234, P/ N, t! t" D7 c! @3 ~
    谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-17 22:07
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 22:43:45 | 显示全部楼层
    谁说故障电流跟负荷没有关系啦?什么理论上,理论上是有关系的,负荷是会反供电的。我的论坛资料没了,没法下载你的东西,告诉你的QQ号然后我帮你看看?如果我的回答还行,请给我评分!谢谢!
    6 x) `4 {) J/ O/ u201314 发表于 2009-6-20 17:47
    " m' x: B! D, F- w$ j4 m
    是不是因为接地阻抗设置不对 ! [/ ~4 c% B& J, i! Z8 m. q
    ##- c( `' ?0 L  K: c$ j# I
    负荷怎么会反供电呢(如果是馈线的话)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-22 08:14:37 | 显示全部楼层
    该系统中性点不接地
    4 B9 I( ?- z3 I# h1 R当不加负荷时,仿真所得故障电流与理论值不符,不知道为什么?
    8 @  }3 ^; t" Q% _9 t* ~中性点不接地时,单相故障电流应该等于全系统电容电流之和
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-22 08:30:50 | 显示全部楼层
    希望昵称为201314的板油给予帮助,我的QQ号已经在上面贴出来了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 15:39:13 | 显示全部楼层
    2# 201314 : k  b1 T/ N+ G3 @3 Z
    - b- c  ~+ ^8 I* [) T, w" }: h
    你的解释很有创意,不过你没有理解这种问题出现的症结所在!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 15:45:39 | 显示全部楼层
    问题出在负载上,您了解Fixed Load负载的特性吗,你知道该三相负载如何接线的吗,是否有对地回路?
    9 s0 l  @; }% l; _" S+ Q6 v4 b) ^搞清楚这些问题,你的这个问题就迎刃而解了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 21:26:26 | 显示全部楼层
    8#已经帮你找到了问题,呵呵。顺着这个思路解决吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-30 07:43:55 | 显示全部楼层
    8# xiekai1225
    3 b6 I( }! O5 s9 Q/ d5 H5 R" ]
    4 R4 g9 z: R" X- u/ m3 I, n* B/ N不太了解,希望指导一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-24 20:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表