这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在
4 w& H. h5 E3 K9 b$ O
4 E9 J3 u6 T% W" |! r' Q5 {" |. L1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。
% \- g# P: `* L5 V! s! e( l! I6 ]6 G2 E- l% v
2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。
( W! P" q8 \4 B/ G x w. X4 J
9 w1 {8 b& R# a8 j: R. o/ i所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|