3# ywhywh
" @7 _& G5 U! A1 x0 W3 z0 o这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在
3 l4 ?0 `* w0 l! V$ @
; Q6 n; S, x* P+ n3 q1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。, @$ r! F+ [0 D! X
' S+ e& {9 i; j8 |6 t' D: A0 s1 a7 I2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。
! J' G/ e! [6 P2 I
, s4 \4 X- c' `1 s. F6 x4 T- F9 ]4 a* I所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|