这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在
$ I- r8 r' O7 y, m: p( i- C0 Q7 w$ `+ l1 k& @: a
1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。9 K! i2 S0 x! Y/ t5 q
- }' _9 E7 C/ @0 l' F, N9 J( n2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。
% p% ~2 R; I6 J; k- c8 Q `
) _) S. I# V& y: s所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|