3# ywhywh & s+ R1 o7 {3 R7 e$ d" g- @8 M9 [
这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在8 g! |2 R$ k4 [" d$ N2 {& V+ @
1 s/ Y9 D) y/ Y+ B8 A& h
1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。7 F7 M6 F5 z/ d7 ^8 p o
3 F' q3 O+ s# B& o' N3 _ s, i3 m2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。 # {* ^* R; f) z9 ?. l! F3 ?- {
3 a4 T/ L) ]6 W5 f; F) |' P所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|