本帖最后由 pefan 于 2009-5-30 22:15 编辑 2 {8 s0 }; y$ @' O& c) l
9 F5 X- ~" w2 Y) uPscad有2种方法可以保存采样数据。) d; s$ ~. F8 }) w' A4 o8 L0 ^3 ~
4 W- o7 t' B! f+ _& ]
一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。1 x' A: F2 t3 o2 r& r+ a, ~6 S
4 m K5 i. d) T
先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。- R. A( d" G4 y3 F6 b) B% E
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。
" g% |5 m: ^# t- z! r2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。- R1 i: e9 e, p* A! S% N. H5 f! K
3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。
3 i) k5 y8 _# ~4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。
$ o- W- `" k8 Z4 H! }6 l0 l: j5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。/ Y' H8 b% _4 S* N
6. 其他的缺省值就可以了。, `/ v- c2 w5 r. G( J4 ~
. K; S( u+ \- V) x4 T
需要注意几点:
0 N+ W J1 I3 M& n3 y9 g0 l1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。' b) L1 t6 M0 `/ ^* O
2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。
3 M+ E" q" O! q5 r
2 `: O% `+ r! i- d第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:. F# _3 _* {3 x9 k+ t2 x/ {
1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。: C. y' @1 Q% H/ d: O K0 B
2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
6 X+ y$ y3 c6 y1 q# B; n3. 输入文件名。
. l0 H2 D: y% B1 z; J- F* U4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。
% z- {8 f& |& w' a O$ W
; z+ z% |) g9 r1 g+ s需要注意几点:; I& [7 L( P, B& x* O
1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。
# \9 b2 ~3 M8 t6 B3 d4 m# n$ V# }2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。1 C# k8 I2 ?* k P. j" b( Q
3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。' Q# e1 ^* O3 y$ N$ `
4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。5 K1 V3 d& j2 N" f0 N6 [- K q3 u6 ?
7 e# E2 m: o5 E8 r! L附件是matlab对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。% B+ f& [: i" i7 r) D
8 Z3 ?3 C( f+ W. t) ~
使用方法如下:
4 ]: i! z. H8 D* l" Q. `- `4 [data=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');& Q+ R; T% K2 m8 V0 L
其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。 |