变压器保护目前的准确动作率只有百分之八十左右,这样低的正确动作率对于继电保护而言一直是一个难题,对于变压器保护,各位有什么好的见解呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-23 09:37:43 | 显示全部楼层
    保护动作正确率不高,原因多方面,可以从保护原理、逻辑和整定计算以及相关设备的制造几方面考虑:- Z. c0 Y  C* |/ B( c/ A
    1.差动
    9 r( D, G( ]6 y1 W4 Q励磁支路的影响(合闸涌流;和应涌流);
      o, c4 a2 p& m' B% @CT饱和;
    4 ^  g+ R/ s7 @( S! A7 p$ F区外接地故障;
    & |! F$ Z' ~6 y/ H( p* o' l2.非电量5 G5 j; `# n5 l6 [0 P9 |: i
    各种继电器误动率高(包括压力释放阀);重动继电器功率不够,造成电源接地时误动
    , x. y" j8 S' h6 r7 f3.后备保护8 r3 Q8 c6 @8 R/ y/ b9 U1 O
    过流保护没有考虑励磁涌流;
    2 K" j4 p6 f1 M% a( A( V: R# l3 H6 U整定计算不合理;! [$ \; ^$ w& }- F0 o2 i
    对侧故障后,本侧故障分析的程度不够(比如阻抗特性、复合电压的灵敏度等)

    评分

    参与人数 1威望 +4 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 50 很全面

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-22 17:14:34 | 显示全部楼层
    回复 1# ydh85 2 d6 V' K1 B7 E; d8 R' S! m9 P
    * A9 b1 ?. c5 m3 T8 j) R$ O
    . v( g, ]9 v; E
        主要是变压器用差动保护的原理本身就存在缺陷。/ |5 \, ^  J: C- j
    1.因为kcl是基于纯粹电联系,而变压器不仅存在电联系,而且更重要的是高低压侧主要靠磁联系。这也是造成涌流的主要原因。
    ) n( d* f; ]) s0 D8 M5 h( N2 Y2.另外变压器的非电量保护本身存在不确定性。比如瓦斯保护、压力释放等。5 ^/ L2 U5 a+ `6 }
    3.变压器匝间保护(主要是同相少数匝短路)的灵敏度也很低。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-22 19:46:44 | 显示全部楼层
    宏观的看,要提高变压器保护的正确动作率需要两个方面的保证:; Q% j" V6 l" c6 U% E
    一方面:被保护设备和参与保护的各个器件,大到保护装置本身,小到导线、端子排上的端子等,对各环节的设备本身的工艺都要有保证,每个环节如果都差一点点,那么到了终端差别就大了,这都将造成保护装置的误判。
    : {2 @: b  b3 p5 N两一方面:有更好的更科学的保护方案的保证。