    发表于 2009-5-17 16:13:01 | 显示全部楼层
    学习了……& L- D9 C+ ^% n  j
    之前在一些报告上看到南网的潮流计算,
    : B& q' Z7 ?, Y1 A# \整个网放在一起计算,我就纳闷,只设一个平衡点,设在那里?
      l# d0 l; {( I0 X& G还没看过动态潮流的问题,不知道是否是动态计算,然后设几个平衡点呢??5 ?  Y( s( C0 u/ i
    继续学习ING……
    2 Z9 F4 W- [0 ]* T, e: nABC0426 发表于 2009-5-14 12:35
    ! R% D) U4 X1 n  d/ [4 J% C
    设在哪里,看要研究的问题而定,呵呵6 T9 d7 f# b2 f; Z9 V# [, M
    5 d6 A3 v/ b9 `* z; a) k; I
    动态潮流的问题,就不清楚了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-28 12:11:50 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡5 X& p, F. a+ P$ |/ e, |" q
    momingrui 发表于 2009-5-27 20:37

    1 D; L- D$ J  J# u" p5 q1 a, {0 Q& \$ n' ^7 h' e; O
    什么意思? 请教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 18:09:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢大家的发言。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 23:41:13 | 显示全部楼层
    13# ABC0426
    ' x7 l) s2 y8 X* X" H  e
    0 S+ u: D! V9 K) v* ]1 I
    9 y( X' s5 k' N$ M7 A: ]4 }具体到实际电网,以南方各省为例:  f% S1 W4 x' P1 l1 v9 R$ a

    * M6 P9 ]% Q. Z+ [' R3 Y+ e3 q福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站9 n9 T& x: U  m& L4 h2 f& @% g7 t

    3 J6 q9 \; A  G* b1 U/ A8 ^广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
      y+ o3 x6 }- v( y' S
    2 L2 G2 l* Z; c# @贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    , `) ?% O" D& V7 T  \8 V$ D
    - b! @  x9 ]6 m" h. c. i/ |当然如果涉及到各大的电网互联,平衡节点选取则应由上级调度决定
    + W( Y' r: U! v# G
    ) z9 z: L5 a, \1 S一般来说是选取电网内容量较大的水电厂作为系统平衡节点,主要原因有:
    6 `6 y" z% w- w
    ! k! E& Y& J, A/ A水电机组承受变动负荷的性能好,机组启动迅速(1到2分钟左右),调峰性能好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 10:42:52 | 显示全部楼层
    13# ABC0426
    ! o9 S1 v1 Q1 H6 f0 d5 R" S% }6 X: ^8 e  r5 A9 d( N5 ^# Y
    8 w7 `2 `5 m0 Q, a8 K9 q
    具体到实际电网,以南方各省为例:
    $ l! P+ z7 \  o& J  X3 `
    + K, @5 \. ~5 B8 ]$ t7 n3 F福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    6 z1 P. [! o( h% w% x- F/ t
      q& R1 u. g: x4 V5 I9 W  d9 F广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
    5 M1 ?% E9 M' B. c# H: |0 u$ j6 n" ^6 S/ y
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂, g% S0 @4 ~% v, D
    ' z, }1 d9 w) p5 z
    当然如果涉及到各大的电 ...; ^  D- f) Z' [9 o( C
    baobaoly 发表于 2009-5-28 23:41

    + {- w& t& Q& n+ ~, p5 w( V8 q, _6 g  ?
    随着关注问题的不同,平衡节点也应设置在不同位置
    $ J# V! O/ K5 l  ?' j! h9 z  W& Z; @$ Q' V- l
    仅是计算潮流,设在水电或火电机组并不太大差异
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 23:03:26 | 显示全部楼层
    都说平衡节点是相角的参考点,为什么通常还设定它的电压模值呢?这个模值的确定有什么讲究吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-30 13:27:09 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng # R+ A0 ]* U+ R
    . _& j% T9 R4 b; O" N
    4 g" y/ E4 p( b8 [9 F1 S" x' ]% q
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 08:23:20 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng 8 p& O! k* a% r; [4 V, @: f
    ( J1 G$ q- n+ w( I% T" p
    . T, f( v- H8 a9 I$ _
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象! G" J6 f% ~* Z; H, {
    baobaoly 发表于 2009-5-30 13:27

    8 \4 |+ S+ x4 M  ]  v“比较接近的值”?意思是不是说在收敛后会变为准确值?可平衡节点的电压模值一直没变啊。似乎一个平衡节点的电压值就对应一种潮流状态。我下去后得用潮流程序试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-31 08:30:19 | 显示全部楼层
    一般只有一个平衡点
    "真诚赞赏,手留余香"