马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 pefan 于 2009-5-30 22:15 编辑
' Q. I0 W- U/ h. |) ?0 @4 }/ C/ Z( ]" c5 N
pscad有2种方法可以保存采样数据。1 E" D3 v2 Y6 y& Q" R7 g
1 E$ s3 a: F' V; c; K" {! N9 F一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。6 @" @3 U' [3 R, O' Y
5 k* b& G9 }6 r+ ]5 }! M先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。/ c! |9 z, Z% d; l6 T. n. i$ k7 y
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。: j. o r6 W" | I% }9 v; ~) e
2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。
2 M( ~8 w# v2 H5 y3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。
) l' S6 x0 q: ?( \( B5 i4 z4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。2 v7 {9 C# w( E8 o
5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。
: j% `! ^. `; y6. 其他的缺省值就可以了。7 v& V4 Z* m& v/ y7 p
) H/ L _* l2 @6 T# t, b, y/ Y. @1 `
需要注意几点:
' _$ p& C& A7 E- d- f1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。' v; M M, W5 O
2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。( S, n- v3 Y3 F
/ y* X. T' P r6 R: q第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下: K! \2 x9 j/ V* [9 `
1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。
5 E8 y$ ?$ f' M. A6 G4 c4 {# N2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
' f+ e4 C# m# K2 H7 W3. 输入文件名。
' ~" {( l. `: V3 `4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。) t! M% {4 [0 a N2 M
3 ~! n# |8 V9 U- W0 V6 K0 h8 X# E6 Y
需要注意几点:. Z/ I* r- C5 Q# k
1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。1 j; ^' g' ^7 \0 z+ X2 L5 \
2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。
; u7 [5 K) ^8 E1 a1 i' B( w2 Z3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。
# R% w3 }" Q1 i, z) N; f4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。 O5 e& p9 N' v2 Q- y
; D8 I: l4 T+ T. e, E
附件是MATLAB对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。
" \( n, {$ }/ n$ `1 [* m& \+ i9 {& K) P
使用方法如下:
2 a+ e' N; M& ~3 C2 x5 ]0 Sdata=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');
8 g2 b- [1 ]( O1 r! ~+ G+ m其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。 |
评分
-
查看全部评分
|