马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 pefan 于 2009-5-30 22:15 编辑 # @3 N/ d& L* e
% X% J9 V) A$ f9 x" Zpscad有2种方法可以保存采样数据。
/ }* f( E! A$ j& b: x
( v K6 S, d/ c6 s8 b/ D h5 p: `3 x一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。
* p7 Z B- Z; F, O! V. w( Z& r; ^$ W9 n
先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。5 S$ F9 r7 Z3 Q9 A, g' u$ C
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。
% p' S5 J; K! I0 U: [. }# T L2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。) W) Z/ e1 u1 S0 c4 O- S$ M) b ]
3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。
, W6 a2 l' z8 X- r8 I4 C- a4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。$ o7 h/ j" C& }" |
5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。
: [6 L' a4 C* {$ S# C8 V( b: A6. 其他的缺省值就可以了。
5 L& x/ `: n( N: m2 j
2 v% K% k9 L. V \1 W) z1 R J* D2 d需要注意几点:2 ?# x4 S% B$ q4 ^4 S3 h$ x
1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。
, _# B! f' }0 t# @2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。4 X# j4 W4 b, F! K
- _. G' W$ w5 q& ^7 ]第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:
. d% t+ F/ r% t0 L+ ?1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。
' x) _# _( D1 \7 d3 ]' j2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
& O6 w" q' m g: m7 \& [# B( h3. 输入文件名。
! c2 V2 u: R+ {2 w; d4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。
/ z4 ]+ u, A0 P4 |: |% ]) E& a; b5 Y/ g# a7 @0 F3 Q6 m7 {4 N6 ~
需要注意几点:
" E* g0 X4 J6 p$ S `& k/ s2 ]( P1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。
8 b% M0 C) y/ f: W+ C2 N) a7 F+ w2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。, Q4 H8 Q, L0 M% q+ e7 ^8 L
3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。5 L# ~% I7 @3 ]5 V
4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。
$ b/ G3 }5 c( ~
) t% Z8 b, c6 i: b" Q2 T1 L附件是MATLAB对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。
. T) T- _" k# h6 @. E
3 L! r* X2 T# p5 k5 o: j使用方法如下:
: V/ N x- u) e, [/ V: C" L+ \! C, W) ldata=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');
1 C/ N* W# ~1 y其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。 |
评分
-