设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: chenkang

电力系统潮流计算中的一个问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-17 16:13:01 | 显示全部楼层
    学习了……
    1 O# u0 I1 \) i8 I; k: Z# b% Q4 x之前在一些报告上看到南网的潮流计算,$ w$ Z- }/ W' W  u& K
    整个网放在一起计算,我就纳闷,只设一个平衡点,设在那里?
    8 X; |7 f' {& Q1 @还没看过动态潮流的问题,不知道是否是动态计算,然后设几个平衡点呢??. [5 U8 e$ a# P( X! M
    继续学习ING……
    : U3 S% c" P7 {4 r" j) P2 BABC0426 发表于 2009-5-14 12:35

    % O" {, T. r; T8 v设在哪里,看要研究的问题而定,呵呵; ?% E) M4 d. C3 p! D6 v5 X4 G
    6 @1 i( Q, z! d- `1 ~- y
    动态潮流的问题,就不清楚了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-28 12:11:50 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡4 w% K" g4 G: X+ o% \8 g
    momingrui 发表于 2009-5-27 20:37
    " i7 y! H% Y5 |  S3 T
    ) q7 n2 @& `# V& @% k, y
    什么意思? 请教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 18:09:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢大家的发言。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 23:41:13 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 $ q( U  S/ R4 q0 u' w4 \0 X, o9 V
    . G  g3 r0 L" p$ Q: A/ p1 i
    ' a, W0 Q1 X5 T* Q
    具体到实际电网,以南方各省为例:
    ; {9 W& O9 X" t7 q5 t# x  F0 T3 ~9 @6 U% h
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站$ j2 X9 O" r0 Q) }) |% d0 p8 D

    " G' Y% ~$ d  w; V9 V1 h广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
    7 M  p7 m5 x0 b1 s* q4 Q! n0 B( ]$ b6 {  [: k, Q% s! T
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂  o1 j% n! O" R' {; m6 W: |: A4 v
    / v% P) z( R0 j+ M2 V1 J
    当然如果涉及到各大的电网互联,平衡节点选取则应由上级调度决定1 {! m# g* S# k- ~9 `4 u) p. `

    7 z# K& f% d  \5 ~+ |7 d/ L一般来说是选取电网内容量较大的水电厂作为系统平衡节点,主要原因有:
    5 G" u* |& ^- j" f
    3 }$ _5 _% ]% i  C2 n2 M水电机组承受变动负荷的性能好,机组启动迅速(1到2分钟左右),调峰性能好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 10:42:52 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 # M! W( |3 U$ C

      J2 O& u, L7 I+ N; t$ P3 P# M" M3 H3 @- x. d' A( r
    具体到实际电网,以南方各省为例:  d" Y; |8 w7 D& y7 C

    # ]2 w) h4 ]8 R; G. ]: {福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    + Z, U* e+ X/ B: K5 A2 i, ^. K
    + ?7 A, }" S, M) l4 t广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂0 L; u! K# f, j( o
    * ]7 r. F5 b8 W2 A$ f- Y7 }
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    % @0 p+ w9 f5 R* D* |* c: d) z: n+ h' [% I8 o" ]
    当然如果涉及到各大的电 ...5 n0 j( t! P' }
    baobaoly 发表于 2009-5-28 23:41
      \7 @; Z* L1 I
    # x- u4 o( Q) B1 N) }
    随着关注问题的不同,平衡节点也应设置在不同位置
    ! K) c' V4 g6 u! j+ t- S, {! z& F
    仅是计算潮流,设在水电或火电机组并不太大差异
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 23:03:26 | 显示全部楼层
    都说平衡节点是相角的参考点,为什么通常还设定它的电压模值呢?这个模值的确定有什么讲究吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-30 13:27:09 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng % {9 S5 w% p6 x6 T' O% P+ e' w

    9 c. s" K4 B# K% z, H! {& {
    9 G* j3 |1 S1 U( A( Z0 O电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 08:23:20 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng : K  \% P% `7 e! }
    2 \5 s6 ~2 j- s3 J' ^7 g% ]' Q  u

    ! j7 S9 S' Z$ R; L( V电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
      [7 x5 D3 T) }8 abaobaoly 发表于 2009-5-30 13:27
    4 L) Y) b7 x, w# l6 G
    “比较接近的值”?意思是不是说在收敛后会变为准确值?可平衡节点的电压模值一直没变啊。似乎一个平衡节点的电压值就对应一种潮流状态。我下去后得用潮流程序试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-31 08:30:19 | 显示全部楼层
    一般只有一个平衡点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 06:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.