    发表于 2009-5-17 16:13:01 | 显示全部楼层
    学习了……* }3 \, q! v2 c4 P: R
    之前在一些报告上看到南网的潮流计算,8 B4 N/ P  M; n# v0 `0 J/ b
    整个网放在一起计算,我就纳闷,只设一个平衡点,设在那里?8 l: y8 J0 M3 ~4 z
    还没看过动态潮流的问题,不知道是否是动态计算,然后设几个平衡点呢??
    ; T# a" N- y; z继续学习ING……
    ; X, n# A) B7 e, Z  lABC0426 发表于 2009-5-14 12:35

    $ y6 X8 O8 N( Q( X3 B设在哪里,看要研究的问题而定,呵呵
    0 T: F; e) Y( L5 _0 F8 ?
    8 w) H  s$ V0 t5 H3 O: n动态潮流的问题,就不清楚了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-28 12:11:50 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡% E8 i$ N  S/ p8 q$ |4 V  H
    momingrui 发表于 2009-5-27 20:37
    7 j3 S$ ^5 K& ?  }
    0 q, y; V% h6 n/ T3 f
    什么意思? 请教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 18:09:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢大家的发言。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 23:41:13 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 . B' w$ r) f3 f! n
    # P- v- V. \& ^

    * `' n/ ^. K/ o+ [& c3 k具体到实际电网,以南方各省为例:9 l7 x* D5 S  n' W. @
    * z/ Y/ B2 z( J4 h, W0 W4 }9 M
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    6 J- l; H- k; i. F3 c2 s/ T( q( W
    8 p& I/ r# V/ b; b6 G" x3 ^- X广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
    * y, k4 [$ f5 ^3 t9 t; D5 D  I) t* s* g. k( I' ]6 I, H9 |
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    % G/ }; S+ C" a( }: v2 H. ?
    ! T# }( B$ [8 I- W8 d. [当然如果涉及到各大的电网互联,平衡节点选取则应由上级调度决定- J" H( C5 O5 H1 D% Y- J: ~
    6 s+ A; Q) H# j2 f( ]
    一般来说是选取电网内容量较大的水电厂作为系统平衡节点,主要原因有:
    % M( T- M" J9 M1 T% O6 R7 D
    0 s) `" Z2 ]$ a( u( `( q5 s: M水电机组承受变动负荷的性能好,机组启动迅速(1到2分钟左右),调峰性能好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 10:42:52 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 5 y" `& W7 s9 g4 [

    ; l. U6 N* O$ w, v3 J: ]7 ~1 i: Q+ K6 ]8 \$ C
    具体到实际电网,以南方各省为例:9 t4 G- J, ~  H3 ~
    : ^6 V) G; H5 r+ J7 {8 N) M8 S
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    $ T+ m  F8 `2 o/ U( b4 l9 G2 k9 @; _5 Y/ A$ {
    广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂4 K0 c+ D  v1 e$ _, c/ c

    8 ?, x* ^; Q; g" F/ I3 l2 k贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    1 y- T* Q' b, @, L& C& L, m9 ~% |+ W$ f) f
    4 E: @( A# m" v. N# b当然如果涉及到各大的电 ...
    # `2 d! {$ c$ W! l9 lbaobaoly 发表于 2009-5-28 23:41

    8 M: v. j/ K3 s. ]6 m4 ]/ k! E
    ; g# W, x, x3 ]随着关注问题的不同,平衡节点也应设置在不同位置
    6 P' o* [/ F9 r: J& N5 r  z3 g$ N& L& p& R4 Z6 `
    仅是计算潮流,设在水电或火电机组并不太大差异
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 23:03:26 | 显示全部楼层
    都说平衡节点是相角的参考点,为什么通常还设定它的电压模值呢?这个模值的确定有什么讲究吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-30 13:27:09 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng ' `% D) k" N3 U. ~9 ]% r
    ' t4 I8 ?5 R( R4 {  K: o
    2 @- D" H3 n, @; B4 z/ G; V
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 08:23:20 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng
    & }! _% q+ D  l5 ~) ^
    - F3 w  Z9 i8 p" u" C* a3 t5 ?7 p/ }3 W4 O
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象( F" q+ E( |- \  Y; r( P* z: [
    baobaoly 发表于 2009-5-30 13:27

    . ^" f, q- m; Y! c* ?“比较接近的值”?意思是不是说在收敛后会变为准确值?可平衡节点的电压模值一直没变啊。似乎一个平衡节点的电压值就对应一种潮流状态。我下去后得用潮流程序试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-31 08:30:19 | 显示全部楼层
    一般只有一个平衡点