    发表于 2009-5-17 16:13:01 | 显示全部楼层
    学习了……4 b* `4 P) v) ]  W! }
    之前在一些报告上看到南网的潮流计算,
    . a! v( X& c2 E! h& o# \; e整个网放在一起计算,我就纳闷,只设一个平衡点,设在那里?
    * ^- o* R( K) o, C还没看过动态潮流的问题,不知道是否是动态计算,然后设几个平衡点呢??
    / t3 R9 d0 V6 L$ f# i2 R3 O继续学习ING……
    5 L( P& D& t% f: ~, cABC0426 发表于 2009-5-14 12:35
    / ?0 b2 s7 W2 l% v2 g5 p; N7 @
    设在哪里,看要研究的问题而定,呵呵
    8 {8 |" }8 U. v" j/ T7 m) M5 d+ }2 R3 \! E$ J! S
    动态潮流的问题,就不清楚了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-28 12:11:50 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    ( T& \7 `- x6 q' h- [$ i$ ^0 O8 Emomingrui 发表于 2009-5-27 20:37

    " j8 K( [0 N9 \( s, o" [" L- J7 `( I9 |3 g% g2 [/ m+ }
    什么意思? 请教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 18:09:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢大家的发言。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 23:41:13 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 & y& _. g- c. D& m4 K8 j6 S6 v

    ) [. d( ]! D/ m& S& ^9 X
      C! R# J* b' n& }% w具体到实际电网,以南方各省为例:
    6 |" }& ^9 u) a' b  Y5 M2 @/ @* u5 W" R3 a  v* @% O6 q. X+ u* b
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    4 t+ P9 [- r, \+ E% }) E, e/ M  ^& g% m, S) ?
    广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
    " S. C' K: O; q$ x
    $ ~$ X, r, v3 q# {/ v+ [; J; `6 ~/ T贵州电网,天生桥电厂,水电厂2 ~( e& N0 b) t! ]$ g* k

    , o5 l' \1 n+ H5 H当然如果涉及到各大的电网互联,平衡节点选取则应由上级调度决定! s$ W4 _: H) [  C( @% u
    5 T6 Y: r, H; B6 N0 Q; W) W
    一般来说是选取电网内容量较大的水电厂作为系统平衡节点,主要原因有:
    * N% Q+ g8 T' A6 x' ]) b
    , P7 m. K( M  p& [水电机组承受变动负荷的性能好,机组启动迅速(1到2分钟左右),调峰性能好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 10:42:52 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 . i4 m% T$ {) \, n% ?* i

    ! b/ K9 V" p6 n# e  B- t0 U6 b1 P  B8 ^5 R+ n4 n4 G% _' V! b
    具体到实际电网,以南方各省为例:. u* e; D3 l- f) y
    " j: F3 A& d, \& N- H
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    ! {3 i  ]7 g6 X/ H, `
    - f$ t( c/ z( Q广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂% `% U+ T5 {2 c, C4 g+ M

    " v; C, F+ S* n) X贵州电网,天生桥电厂,水电厂) f! e- i" X# w! `/ K

    2 S: U, B# b$ W1 S% F2 }当然如果涉及到各大的电 ...2 t- A" t7 [- r
    baobaoly 发表于 2009-5-28 23:41
    * Q: J. j9 u: k8 C+ c) n
    5 k* i  c& Q7 H# a% g
    随着关注问题的不同,平衡节点也应设置在不同位置' F/ A, P) e2 j
    # k( F8 I" Z2 `7 ~
    仅是计算潮流,设在水电或火电机组并不太大差异
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 23:03:26 | 显示全部楼层
    都说平衡节点是相角的参考点,为什么通常还设定它的电压模值呢?这个模值的确定有什么讲究吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-30 13:27:09 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng
      O2 R* T  W! |5 p
    1 B: p3 ~+ x' B' X5 G. J% W
    + ]  U) e$ r' B" a5 t2 t电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 08:23:20 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng : I; _# m1 L" {( F

    ( K8 c7 a/ w. R8 r  k5 o
    . q! x" M0 g. c0 v4 v: \- ^电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    ( l7 w( m7 I- V- v) J( Tbaobaoly 发表于 2009-5-30 13:27

    6 x/ s8 c' m5 G: s“比较接近的值”?意思是不是说在收敛后会变为准确值?可平衡节点的电压模值一直没变啊。似乎一个平衡节点的电压值就对应一种潮流状态。我下去后得用潮流程序试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-31 08:30:19 | 显示全部楼层
    一般只有一个平衡点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】