最近在用PSS/E进行静态电压稳定的分析,英文说明书看得很痛苦,而且满头雾水。PSS/E 30版本为什么需要利用DFAX创建后缀为.sub,.mon,.con的文件名才能进行PV分析?是我理解有误还是?负荷增长模式在哪里定义也还不会,郁闷。请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线?有些研友以前指出新版本的PSS/E 31可以比较方便的画PV曲线,不过还没这个版本,没用过。先谢谢啦。& {5 l0 b' c) N# I% o  ^

9 g" I0 |* W. p! a. V: ?+ N3 Q$ T[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-9-28 21:00 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 11:10:55 | 显示全部楼层
DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon
4 a* h" c( Q  j6 `# k  ?3 V! d简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P
- u* e; {# ^1 d/ m8 ~& u.con是你要测试的故障文件4 Q2 H& z2 d3 W- b
.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可! I, P: q) L' d8 L2 a
V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层
多谢lalahuang。我根据你说的再仔细看看说明书先,呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 22:55:54 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主一定没有好好看手册啊。打屁屁 4 u9 B1 }5 q# ?& q: O
    这个问题俺张飞都知道呢,呵呵,在这个版里我会的问题可不多啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 10:21:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baiom 于 2009-4-30 10:24 编辑
    1 \0 y/ B, K! Y" G, j) a: {1 z6 K
    DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P ;.con是你要测试的故障文件.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis/ ~0 G) g' g9 L8 x$ W
    2 S( e  E5 d) [  |5 n: }) b
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:02:15 | 显示全部楼层
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢

    , x. N. y1 C" M3 S: p2 ], Y2 s$ u- f+ n' P2 H$ @3 i
    在.mon文件中要 加入MONITOR ALL BUSES 用于监视所有母线3 {  d! b  b  K: D
    也可以自己选择单个母线监视; F, \0 X3 {. f4 h  `) \# S/ q! H
    这样就可以看到bus voltage选项和Generator MW选项可选了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:21:28 | 显示全部楼层
    顺便问一下
    + Q' p. B9 q; c8 a- G我得到的PV曲线没有V可以到0.8以下的5 ?0 N# F: ~4 M9 l! X' C
    似乎用的方法是普通的潮流计算而不是连续潮流" U  ~! F! j; t* D$ K$ A
    请教在不使用二次编程的条件下
    $ ~2 u" E( h% s如何获得V在0.8以下的PV曲线
    0 F! U6 J' \, l# T9 L多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 21:44:25 | 显示全部楼层
    回复 6# addying ' z1 E- N4 g; [( T! ?+ `" j/ e

    3 d; d4 R8 V, m5 p9 |' a
    * l$ d- _6 h" P4 m+ k4 n    我也遇到这个问题,也这样试过了,但是还是不行啊,而且报错,没有这样的输入格式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:51:50 | 显示全部楼层
    回复 4# 田继伟 8 P$ w/ D# a, P3 D$ A# F' S4 o0 X
    # _9 m8 R$ n* [% v' n3 I- W/ }1 `

    , p  l& S; Z- @! Y( H) g8 L   问下你,有没有关于pv曲线的说明书啊,看自带的引文说明书有些东西说的也不是很详细