    目前考虑考虑保护可靠性主要是基于概率+统计方法+(电力)系统角度的分析的。他首先考虑的是保护外在的动作与系统状态之间的对应关系是否正确,而不首先考虑他的判据之类的内在因素。至于方法,不止markov吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 02:14:44 | 显示全部楼层
    人为三误也为误动统计贡献了不少.   x0 e3 F0 s3 `5 P
    人不是机器, 肯定会走神犯错, 去运行维护的次数越多,越可能碰上失误.
    ' Q( K" k! A1 n. D2 n. h机器要是长时间不维护,尤其是机电,晶体管,集成电路的,保护特性就失去控制.
    9 f% D8 n  s! v7 x4 A5 @在这两条之间trade off吧.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-2-26 09:36:37 | 显示全部楼层
    盼望楼主分享下你的资料,请发到邮箱dinlan_1@163.com4 b- f/ I) M7 L9 C' w, |& J
    不胜感激
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-23 11:20:21 | 显示全部楼层
    说得很有道理啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-15 22:14:34 | 显示全部楼层
    看了楼上的发言,我觉得其实此类问题可以归结为二次系统的“状态检修问题”,但是对于如何总结分析出合理的二次系统状态评估方法,那就很困难了,目前所谓的几种主流思路都存在着这样那样的问题,希望各位可以好好讨论一下,或者直接开一个新的讨论贴。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-28 22:39:42 | 显示全部楼层
    殊途同归,保护也有人提出这些问题了。9 v$ x+ Y1 ~/ t' S
    我觉得如可以引入经济经济性指标就可以解决问题1。至于经济经济性参数、以及其它数据,只能来自实际的统计数据。中国,在可靠性方面的实际数据真的太少、太假,所以.....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-28 22:54:22 | 显示全部楼层
    殊途同归,保护也有人提出这些问题了。$ S) u8 _5 v: _; g% y/ k7 u
    我觉得如可以引入经济经济性指标就可以解决问题1。至于经济经济性参数、以及其它数据,只能来自实际的统计数据。中国,在可靠性方面的实际数据真的太少、太假,所以.....
    ( k( z+ u8 D0 m1 N3 B7 a- i* z  d! ^liuhd405 发表于 2009-4-28 22:39

    & |8 N5 j8 |# q+ K6 ]" @' j1 n  ~0 B" ]% o- P1 I8 f
    其实各个单位内部还是有真实数据的,不过由于总所周知的原因各自保密不对外公开,但是这种问题也造成了专业交流的障碍,往往一个缺陷被发现以后,别的单位都不知道,造成了重复故障。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-29 12:40:22 | 显示全部楼层
    其实各个单位内部还是有真实数据的,不过由于总所周知的原因各自保密不对外公开,但是这种问题也造成了专业交流的障碍,往往一个缺陷被发现以后,别的单位都不知道,造成了重复故障。( s* n; h6 M  m' T
    林涛 发表于 2009-4-28 22:54

    4 J3 D- \- h+ \2 d( U' C' K' m2 N$ i# m4 n3 W& n8 D
    如果有的话,希望给大家共享一下:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-2 22:12:25 | 显示全部楼层
    我觉得 对于我们检修部门 保证回路正确,各项试验正常,定值整定准确 压板投退无误 设备定期维护试验 保证保护与上下级之间的关系,选线正确、不误动就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-5 11:29:31 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的共享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-4 21:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表