发表于 2009-3-25 01:50:54
|
显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5.& L. X, W. R/ ^
8 G3 _4 Z, N9 Z' [' b! N\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。& o# I y( b/ ^7 M1 Y
2 w8 `+ d0 G( `" I6 F* \
9 f U( w! I" U; w |# E1 l
& O( R# z; V. |9 F# m风电场的无功需求问题: ]8 `! w: O7 i0 L0 Y" j0 @! K
* _% O1 b& [1 ~. X+ q电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;# b- O8 K" ]8 B0 j! v; [$ Y
, a/ K$ L* L1 y2 w. l/ g5 }5 [而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。& J* [0 z6 U- M7 X# S. T
& f7 r3 S8 x9 U; H4 |" W风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
. o4 @8 u; y7 {
4 O- ` D$ A- A3 G) a, p那么,风机的 ...& g" h% w9 Y$ J0 P9 \- [
aipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43 |
|