风电场的无功需求问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 17:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
风电场的无功需求问题% ]! l  f3 X! b, y$ M7 z, n  _

9 R1 Q& M0 f  @/ z电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;
2 F5 V: p; Y' _* R" b6 s( K$ D: }2 ^6 y3 T- W$ H
而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。
3 u& r" M6 G5 B7 Y* t$ o6 _* Y8 _7 M2 q5 S/ R
风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
# @" f' m3 v; H( D- m; ^( M7 }4 e6 L2 i
那么,风机的无功都会受到哪些因素的影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 18:17:10 | 显示全部楼层
我感觉文章里的东西和现场的东西不一定符合吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-24 18:23:51 | 显示全部楼层
是一定不符不一样的,我上面已经说过,不过存在就应该证明两方面都是正确的。
4 n4 \% D$ @& w5 Z; c3 k( }0 R
我就是想知道的是不一样的原因是什么?不能毫无原由的不一样吧!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 22:06:27 | 显示全部楼层
呵呵  我没太理解楼主的中心思想是什么意思, 但是我知道 现在兆瓦级的风机都有无功补偿装置,也就是所谓的电容箱, 一般兆瓦级的电容箱是16.2KVAR  , 这个一般对电网的要求是够的,也是看风场设备的实际情况,如果这个满足不了电网的要求的话,升压站里应该也有无功补偿装置,但是有很多老风场用的电容器是分组投切式的,不适合风电场用,现在新的风场一般都用自动无功补偿的。 基本上一个稳定的电网风机是可以正常运行的,至于无功,我想风电场肯定会吸收少量的无功,但是对于电网的话肯定是微不足道的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 01:50:54 | 显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5., x+ t, Q. [: E0 o' S( d$ C7 N
4 @7 f- F8 }+ Y! H6 {$ @8 F" r9 G
\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。
; N5 }6 r1 x' {) X' x" Y' v# r& u  D" o7 b

. Q5 X* `; x  `" d7 u' Q6 p2 H7 `' d2 }) F& I8 U
风电场的无功需求问题
% t, D4 S  }  g& X, o1 [
2 g$ M8 G# x3 k: g电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;
4 e6 t) H- @4 X$ [" l7 [2 ^: w2 m7 |" W* Y! M+ n1 {4 \, g
而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。2 k9 W, G4 y. p* B

2 W6 g$ S1 W% {" o, @风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。" c6 E+ i7 G3 x% G

3 h$ G( I$ k; A( @那么,风机的 ...$ \3 r6 U. z& z* `5 ]
aipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 08:07:35 | 显示全部楼层
就地补偿,缺多少补多少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-25 10:15:02 | 显示全部楼层
6# achipmunk
7 F; [7 C+ Q: `. i# |) `3 ~% d+ d; ]! y+ s' V+ Y7 {/ A. N/ q$ U

( Q2 u) u# G2 k2 A现在双馈机都要实现最大风能追踪,而我认为在追踪最大风能的运行情况下,风电机组出口处的功率因数是得不到保障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 19:44:37 | 显示全部楼层
现在风电场主流机型是双馈发电机,有同步电机特性!能做到有、无功率解耦控制,是要发出无功的,特别是电网电压低落的时候,要发无功来实现低电压穿越,帮助电网恢复电压!
& j; _# j( Z# |, P* N3 ^但是以前的异步电机风电场,由于不能发无功,所以只能从电网吸收无功功率,但是一般是通过就地补偿实现的,如并联投切电容器组、SVC等装置实现的,电网故障的时候,风场会从电网吸收大量的无功,所以一般情况下与电网解列运行!+ K: m& s- l  \; n- [

; e2 U/ o+ t/ l- {/ }0 y* F这也是我看文献的一些东西,至于现场没有去过,如有错误,请纠正!

评分

参与人数 2威望 +9 学分 +5 收起 理由
ManniQin + 5 + 5 我很赞同
achipmunk + 4 感谢分享

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:05:30 | 显示全部楼层
武功会受到发电机的转差和励磁电流的大小影响
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:07:16 | 显示全部楼层
会受到风力发电机的滑差和励磁电流的大小影响