|
|
发表于 2009-3-29 16:09:08
|
显示全部楼层
本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-3-29 16:14 编辑 " M8 i6 W+ H* M" f& a: W2 C0 E
4 c# ~; p5 [% e( ?: W& |; Q6 S# p% U我来唠叨几句:我用过马老师的96年的编写的ATP-EMTP,那时,该软件是在DOS运行的。它除了要有一定的外文水平和比较扎实的电工基础外,还需要弄清楚填卡的一些基本知识。当然,现在的“ATPDraw 3.8版”或者更高的版本,可以需要把元件拖进去建立一个电路图就比较方便了。我看到论坛上不少同志在问一些问题涉及到模型元件的填卡问题,这一点像用DOS版本,如果,你弄清楚怎么填才是对的,如果,填写不对,运行结果就很会错误,曲线也会乱七八糟。还有,求暂态解前,一定要先求稳态解,先看看稳态解是否符合实际,再解暂态。
7 {1 x8 ^' @9 n8 `9 W& c+ ]) ? 我冒昧把一个与我互相学习的电子邮件给大家参考。0 T. Z: N$ p# p. t; p2 F
2009-03-24 08:33:46( |- b" K3 |8 E; J
你好,在电力研学论坛上看到了你的帖子,知道你很熟悉线路参数设置,我现在就想搭一个双端电源的500KV系统,但是线路模型就不知道该怎么设置,所以你能否把你的线路参数设置的WORD文本给我发一份,麻烦你了。先谢谢了!6 g; Q) F& Z+ G
2009-03-24 22:00:48+ V1 ^( B" I/ g1 F5 X
来信收到。我的回答可能帮不了你忙,因为,你是500KV线路,这个仿真模型要求较高,我不知道你线路多长?# R) g" G/ Y! Y
计算是什么内容?稳态还是暂态?二端电源是通过变压器升压到500KV?真好你能提供详细—些,如果我能看懂,我设法给你找资料发去。今天,我白简单的发给你看看。
% n; e8 k9 u; k# K8 s* l- H! Q3 y; W
2009-03-25 08:41:14
2 Q, x1 n b1 d. V- \4 Y0 p看到你的回复特别高兴,谢谢了!我其实是想搭建一个500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响,所以主要考虑暂态特性,目前我想搭一个双端电源的,1)电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟,不知这样是否合理?2)线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?LCC的参数比较多一些,还需要填好多几何参数。至于线路长度,我没有考虑太多,我也不清楚该选多长 3)我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。+ d& j3 G! ~$ s W6 g# @
- f P$ ]$ h0 D# x9 y( B
系统模型:
4 v0 b5 F d8 ?
/ ? x3 V* _; ^0 O* L0 b电源:(左端)
* y# ~7 I# E$ \2 F8 z4 b7 k' K * Y/ u7 x( ^2 U/ x5 _( s0 J4 [7 C) K
电源(右端,无穷大电源)2 v8 I- @! H% X3 Q! P0 D
, o1 e& z, w6 t, D! k, ?( E2 H, I
# C: C# W" d1 s! C
4 T* \. S$ p/ n电源内阻与变压器阻抗的合并:' a2 }; K- k, T' z( D
5 }9 @. B" ^8 C1 U5 u2 q
线路:9 S; Y; F% S- `9 n: U6 O+ {! J
- p& s! G6 d L2 E8 G仿真结果:C相经过渡电阻短路
% N/ v" g+ ^; r( EA相短路电流:
: d5 h" C' l' A% h% f, t8 Q
6 B: X, t& K5 O$ l$ _B相短路电流:
% a7 }: Y& f" t9 l# b ' l% a* A* z! u! {8 I. g
C相短路电流:3 ~# s/ E. y) G8 G; Z- D
9 \: l4 x3 V0 ^3 Q1 M! G2009-03-25 23:12:47
. |( ?' ?; L, ~& C2 F6 S( I谢谢你对我信任,你的来信我收到,文章已经打印,我要仔细学习后再详细回复。先简单答复:! j6 z& X7 [ O
1)“电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟”,我看可以。& w5 Q/ t% }2 N+ j
2)“线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?”待我去看看使用说明书再复。我是从网上下载的,还不知道是否你的使用版本。我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过。+ t% }, K' _5 A; C* ~( A
3)“我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。”客气了,怎么会是有点弱智呢?直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。我很想请教,这个仿真图中的C相经过过渡电阻的模块是什么意思?“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?从波形图看:0。02"C相对地短路,0.04"故障切除,计算到大概是0.1" 。看来还是可以的,因为,线路有相间电容、互感;相对地有电容、电阻,在故障切除后有暂态过程。/ j) |: H6 ^" x; l
4)关健问题,你想做的是“500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响”,你没有仿真CT饱和的模型!你的仿真图上的{I}可能是为了读取电流的一亇模块吧。它不能反映CT鉄芯饱和。你一定要找到仿真CT饱和的模型,而且要看懂他如何填数据可见改变鉄芯磁化曲线饱和程度。
7 |; H4 o, [1 x今天,就回复到此。舒芝运
" J9 y n/ X% W* J4 D2009-03-26 09:22:55请再帮我看看 邮件内容请看附件
7 [! R. S, P2 Y0 `1 G( m1 A& `1)“我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过”,哦,看来你用的是DOS版,那个好像特别复杂,我用的是ATPDraw 3.8版的,这个可能要简单些,就是一个图形界面,直接填参数就可以。但是像一些模块的参数,是需要ATP“支持程序”来计算的,我目前没有,像LINE CONSTANTS 计算PI型等效电路的R,L,C数据;变压器历次特性试验数据由支持程序HYSTERESIS ROUTINE 计算得到,仿真CT饱和时需要非线性电感的电流-磁通特性数据,这个要用SATURA程序,我也不知道这些支持程序怎么得到。0 a s/ l# l* \( b# U+ t- n4 P
2)
- L3 g7 u+ O' i; i* s3 {是我搭的一个故障模型,可以仿真单相和三相接地短路,但不能仿真相间短路,因为我不仿真相间的,所以就没考虑,下面的电阻设为很小的值时模拟金属性短路,但也可以设为一个合理的值来模拟经过过渡电阻短路。6 `& C% Y' s# x. k# Q5 D- F
4 Y' {1 t$ X! S. A/ _) K
' e3 Y6 G9 P! X; E
7 L* V! ^. X1 A5 Z u( {" b, P( J' V! h! {2 s2 Z9 ]
3)“直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。”怎么会没有机会呢,了解了深层的原理,用起来ATPDraw更方便。4 Q$ F1 b4 ]5 T' K; e
“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?% F: m- a: ?- M* ^& j7 ^' Q& I
我要仿真CT饱和对差动保护的影响,我主要在考虑仿真得到的这个短路电流是否符合实际。. F9 k' r8 `& r! Z
4)我已经搭好了CT饱和模型,
1 ~1 B& i3 u7 n
# r0 h' o X4 B' a8 x理论上说CT应该串联到线路上,但是因为模型里有变压器(用来模拟CT变比),所以不能直接把电流加进去,变压器需要电压源的激励。我是这样做的,通过一个很小的电阻(目的是为了不影响线路本身的短路电流)把短路电流转换成电压,再把这个电压加到变压器上,) e5 ], h+ _' K( a/ Z- s
节点01处的电阻很小,是1.0E-5Ohm,CT模型里变压器一次侧的电阻与之相等,理论上说,这样就把一次电流提取出来了,而且加到了CT上。
, b, z; {6 @; p5 l4 ~* n$ { ' a2 d O, I- j5 b
但是问题又出现了:" Q% ]* N# e; D3 m1 J
我因为500KV高压线路本身的电阻就特别小,100KM里才2.94 Ohm,所以加的这个电阻也影响到了本身的短路电流。还有,CT回路与线路有分流作用,造成流入CT回路的电流要小于该相短路电流。但我觉得实际中,不太可能这样吧,变电站的一个CT会影响到系统的一次短路电流?!/ H8 [2 c* L5 J* K6 u
串联CT前 g1 U3 k! t f( S) u
" g- u. W* u6 t( w* c$ [
/ }. _; { u7 a* }
! w* ]. ^' R+ c) w$ n' b& T! _* V+ A! M- x; H4 l' _4 U1 N
U/ z( G/ Z- }, u. {9 H& d8 r7 {1 z% b4 M/ e
串联CT后4 v. g2 k, t5 a6 M& [- X6 p
9 U* P/ ~6 u/ }% g) u0 L
/ Z7 S5 C) D; W8 ?7 p; A
本来我觉得这个差动模型也不难搭,但是实施起来问题很多,所以向你请教,能解答多少就解答多少,也许有的不是你自己的领域,没必要占用你太多的时间。
0 w' B7 e9 J9 G* N" a& |
( w7 k7 q5 Y1 }! t- v5 U4 Y2009-03-26 20:19:26
( Z8 C8 Z' s% D来信收到。谢谢。我看了你的文档,我有以下建议:1)01处小电阻1.0E-5,对2.94欧姆是没有影响的。2)你是否可以先做不短路的稳态解,你是否可以在01至线路模块之间加一个测量电流元件。从稳态解中比较电流的差异《数值、相位、波形》。然而,再做暂态。3)在做暂态前,你最好用手计算单相短路的稳态解,也可以用ATP-EMTP得到。比较以后,可以做到心中有数。4)请教,你的CT模模型,根据你的介绍,可以模拟CT变比,不知有否有容量的设定?从电路上来看,这个CT模型变压器二次側有非线性电感支路,这似乎是可以调整鉄芯磁化曲线元件,如果是,你要做不同饱和特性的CT來仿真,要有思想准备,不光波形,还要看各相关接点电压、支路电流等具体数据。详细作好存盘和数据记录。我老头唠叨了。5)向你请求,如你有用的是ATPDraw 3.8版的说明书电子文档可否给我发电子邮件?先谢谢啦。
, C3 H" g* l5 b6 o/ Q- }; Z# v) Y( u0 I0 {
因为,可能在这里上传不了图片,也可能我不会用电脑,故有8张图你们看不了。我的邮箱:710248nbip.net |
|