 楼主| 发表于 2009-1-20 11:25:33 | 显示全部楼层
这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 16:48:58 | 显示全部楼层
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高: `  N$ e9 Q& W* ?2 T& E
技术都还算稳定0 o) P) t4 m) a+ F3 y  N
各有特点 这几个厂的我都见过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:42:43 | 显示全部楼层
. K3 _8 y' W  N4 @$ k! w

. V# ?& R0 y/ V6 g! \
* o  Y, G" N" c不会吧。。是不是搞笑呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:47:12 | 显示全部楼层
原帖由 小电驴 于 2009-1-20 11:25 发表 5 l& M' D& P5 @0 t
这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
5 w4 I9 J& d$ F7 H0 a. q+ i, ]
% o- d$ z% J5 p
不会吧。。现在即使是国产的质量也不至于这么差呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:48:17 | 显示全部楼层
原帖由 tianle365 于 2009-1-28 16:48 发表
' N7 z$ K# V3 o9 d: }我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高
; U5 V% f. P3 L2 l9 u; e技术都还算稳定
( @, e; @9 |( t- e" Z各有特点 这几个厂的我都见过
  P% S! N" d' C8 O

7 d1 B* v3 d2 Y) q1 R7 Y* H' i现在多了,国内有近二十家了。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-16 23:50:48 | 显示全部楼层
我们单位用的就是西开的220系统GIS,不错!我在西安开关厂监造设备,很有感受!工人很负责!设备运行4年,没有发生故障!只是,变压器到隔离刀闸最大的一个气室漏气!变压器上方!最好,是在室外的软连结处,都用自封头,便于检查和检修!漏气属于正常,而且都是软连结处!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 01:02:34 | 显示全部楼层
GIS设备 比敞开式设备方便安装,也更容易维护,因为他本身维护量很少,但是GIS安装的工艺要求很高,故障监测 比较困难,最麻烦的是检修,如果有事故就是大事故
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 12:32:08 | 显示全部楼层
比如检漏,按规程可用包扎法,或灵敏度不低于1ppm的检漏仪检测。
  Y( p$ Z4 r: y3 F" b$ p
9 b2 M5 ~# u" t  A2 x% t而事实上对于室内GIS,如果有漏气,一进屋就报警了。) ?8 n, J: |6 g6 p4 x8 o
4 r  q6 M. s( J. x( y% h3 V
这两年有成像仪出现了,好东东。# w+ D! n1 l2 Y5 ?3 f

9 Q1 S) ^, l( \; R听说有红外法,和激光法。各有代表,不过没用过,用过的说说效果。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 00:26:33 | 显示全部楼层
我们单位曾经处理过一起gis故障,换一个母线导电杆,用的20天的时间,大家看,维护方便么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-14 20:30:26 | 显示全部楼层
我们使用的西开的产品,质量很差,经常出现问题,维修太难了,厂家的配合也不好,预防性试验也很难做,有的根本没有办法去做预防性试验,西开的产品问题最多,尤其是交流耐压试验没有一次通过的!!!